Автор Тема: Молниезащита ТП - какой тип защиты выбрать?  (Прочитано 3474 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

all_holl

  • Гість
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть отдельностоящая ТП элеватора, габариты :
длина - 19,25 м
ширина -6,70 м
высота 7, 5
рассчет N  дает 0,015

Подскажите, какой тип молниеприемников предусмотрен для этого варианта зданий? Не вижу в ДСТУ конкретных указаний((
Заранее спасибо :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
all_holl, сетка

all_holl

  • Гість
all_holl, сетка

Сетка - это хорошо))
Но обосновать чем, каким пунктом ДСТУ или иными норм. документами? Экспертиза потребует...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 4.2.161
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но обосновать чем, каким пунктом ДСТУ или иными норм. документами? Экспертиза потребует...
all_holl, а зачем обосновывать? В ДСТУ написаны, возможные, варианты выполнения молниезащиты, один из них - сетка. Никогда не обосновывал, вопросы не задавали.
ПУЕ . 4.2.161
Roman3R, так это для мачтовых ТП
« Останнє редагування: 19 Серпень 2011, 16:35:52 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, так это для мачтовых ТП
Мачтові підстанції це попередній розділ
В розділі ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ
в п.4.2.162 написано "Для защиты зданий ЗРУ и ЗПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов, должны устанавливаться стержневые молниеотводы или укладываться грозозащитные сетки непосредственно на крыше зданий."
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

all_holl

  • Гість
Спасибо всем :)
Значит, считаем сетку!

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня подобный вариант: ТП представляет собой одноэтажное кирпичное здание с плоской рулонной кровлей по железобетонным перекрытиям. Габаритные размеры здания: длинна – 10 м., ширина – 9,23 м., максимальная высота – 4,9 м. Степень огнестойкости II. Относится к зоне П - I по НАПБ В.01.056-2005/111. N = 0.007. По п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не требуется, т.к. N<0.1 ?
Или я где-то ошибся?!!
« Останнє редагування: 22 Травень 2012, 10:54:20 від TAHK »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.