Re: ТП в здании, требования и условия
« Reply #15 : 30 Квітень 2012, 19:32:43 »
и не только, я думаю от исполнения транса также зависит его размещение

Не думаю. Завдання забезпечити габарити до стін (запитиння електриків оскільки розміри камер трансформаторів будівельникам задають вони), забезпечити вентиляцію камер (запитання сантехніків) та по можливості забезпечити нормальний вихід шин на комірки 22 та 0,4кВ (питання електриків).
« Останнє редагування: 30 Квітень 2012, 19:40:21 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в здании, требования и условия
« Reply #16 : 30 Квітень 2012, 19:40:26 »
NeON2K, посмотри ссылочку - там что-то про сухие до 36кВ и про размещение... надеюсь, я правильно ее скопировала  :-[ что-то она больно длинная....
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&clid=48675&lr=15
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в здании, требования и условия
« Reply #17 : 30 Квітень 2012, 19:46:24 »
ну или так: Сухой трансформатор с литой изоляцией типа TR 2000 кВА   :'(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ТП в здании, требования и условия
« Reply #18 : 30 Квітень 2012, 19:53:21 »
devchonka, спасибо за инфу, а вот , что я еще нарыл в интернете :

..... Внутрицеховые ТП можно сооружать в помещениях с производственными категориями «Г» и «Д», в производствах категории «В» — только по специальному разрешению пожарного надзора. Нельзя устраивать трансформаторные помещения под помещением с мокрым технологическим процессом (отделения мойки, душевые и т.п.), если не приняты специальные меры против попадания влаги на электрооборудование, например, гидроизоляция потолка КТП. ...
..... Внутрицеховые подстанции целесообразно использовать в многопролетных цехах большой ширины и в машинных залах. В производственных помещениях трансформаторы и КТП можно устанавливать открыто, в камерах и в отдельных помещениях. .....
.....В соответствии с принятыми нормами на каждой открыто установленной внутрицеховой подстанции можно установить масляные трансформаторы с суммарной мощностью до 3200 кВА, при расстоянии 10 м между трансформаторами разных КТП. В одном помещении внутрицеховой подстанции рекомендуется располагать одну КТП. Допускается установка не более трех КТП с трансформаторами суммарной мощностью не более 6500 кВА, т. е. следует различать открытую установку и установку в одном помещении (включая пристроенные и встроенные подстанции, если выкатка трансформатора производится внутрь цеха). Если масляный трансформатор установлен в закрытой камере (КТП — в отдельном помещении) внутри производственного здания, то расстояние не нормируется. Таким образом, к одной магистрали обычно подключается 3—4 трансформатора при их единичной мощности до 1000 кВА, 2-3 трансформатора единичной мощностью 1000 или 1600 кВА. Трансформаторы мощностью 2500 кВА, как правило, запитывают по радиальным линиям. Суммарная мощность масляных трансформаторов внутрицеховой подстанции, установленных на втором этаже, должна быть не более 1000 кВА. Установка выше второго этажа не допускается....
 ..... При выборе места для ТП, питающей цех или часть его электроприемников, ее следует располагать со стороны питания. При открытой установке трансформаторов над ними в случае необходимости может устраивать навес. Распределительные щиты на цеховых подстанциях применяют одностороннего (для ТП до 630 кВА) и двустороннего (для ТП 1000 кВА и более) обслуживания. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету — не менее 1,9 м. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода.
 Ввод от трансформатора на щит может быть выполнен двумя способами: кабелями снизу на вводных панелях, предназначенных для кабельных вводов; шинами сверху с помощью вводных панелей или же непосредственно к сборным шинам через разъединитель, установленный на стене.
Если возникает необходимость установки трансформаторов в одном общем помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше, то допускается совместная установка одного масляного трансформатора до 630 кВА или двух мощностью до 400 кВА каждый с соблюдением конструктивных требований.
 Обычно на двухтрансформаторных цеховых подстанциях трансформаторы работают раздельно и применяется одиночная секционированная система шин. АВР, как правило, используется на стороне низшего напряжения цеховых ТП и считается обязательным при наличии потребителей (электроприемников) первой категории и значительной длине питающей линии от источника питания (подстанции 5УР или 4УР) до ТП. В ряде случаев трансформаторы на цеховых ТП включаются на параллельную работу для обеспечения пуска и самозапуска крупных электродвигателей, для снижения колебания напряжения при питании ЭП с резкопеременной или ударной нагрузкой, например, в сварочных цехах.
 Для питания однофазной нагрузки в промышленных сетях применяют трехфазные трансформаторы. При этом необходимо учитывать, что ток в наиболее нагруженной фазе не должен быть больше номинального, а нейтраль нагружаться в зависимости от схемы соединения обмоток от 25 до 75 %. Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода фаз.

http://leg.co.ua/info/podstancii/razmeschenie-i-komponovka-podstanciy.html
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в здании, требования и условия
« Reply #19 : 30 Квітень 2012, 20:14:06 »
NeON2K,  все верно, об этом говориться в СН пунктами ранее, а потом говорят о том с каким именно охлаждением где применять - так что тебе решать, что тебе подходит!  ;) :) :) :) почитай этот СН 75-го года  :), с тех пор в этих вопросах ничего не поменялось, а нормы старинчатые, читай - всеобъемлющие  ;) :) а вообще, объект твой, говоришь, в Европе - там могут быть иные нормы и мы напрасно копия ломаем  :'( Удачи!  :) :) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 