Автор Тема: Электропроводка в кинозале  (Прочитано 1760 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline blobast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электропроводка в кинозале
« : 28 Квітень 2012, 16:41:02 »
Здравствуйте,
Мне предстоит провести электропитание к видеопроектору висящему в общественном кинозале.
Согдасно 7 раздела ПУЭ подобные элетропроводки выполняются в стальных трубах.
Другие нормативные документы никаких точных указаний по этому поводу не дают.
Учитывая что проводка будет выполняться открыто ставить стальную трубу некрасиво и хлопотно.
Предпологаю что современные негорючие материалы вполне пригодны для такой проводки без ухудшения огнестойкости системы, но как это объяснять потом пожарникам...
Подскажите что реально сейчас применяют в таких случаях и на какие документы можно потом сослаться.
Заранее благодарю.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электропроводка в кинозале
« Reply #1 : 28 Квітень 2012, 18:00:35 »
Выдержка из ТЗ составленного фирмой, запустившей порядка 43 зрительных зала, в 10-ти мультплексах и т.п.

"Раздел 2. Прокладка закладных.

1. Прокладка закладных во всех помещениях кинозала выполняется в соответствии со схемой электротрубной разводки кинотехнологической части проекта, руководствуясь разделом строительных норм и правил ВСН 45-86 «Культурно-зрелищные учреждения».
2. Все трассы энергоснабжения и управления с потенциалом переменного тока 220/380 V должны быть проложены в стальных трубах с сечением, достаточным для свободной прокладки нужного количества электрокабелей и проводов. Допускается прокладка линий в металлорукавах при условии их надежного крепления и заземления.
3. Все линии с потенциалом 220В / 50Гц. прокладываемые в металлокоробах, должны быть проложены в стальных трубах, если по этим же маршрутам будут проходить звуковые линии.
4. Во всех местах изгибов и поворотов должны быть установлены проходные коробки и устроены люки для свободного доступа к ним во время монтажа и инспекционного контроля.
5. Параллельная прокладка сети освещения в непосредственной близости от звуковых маршрутов не допускается."
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю