Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #30 : 29 Березень 2012, 10:19:53 »
т.к. кабель в земле не обязательно защищать от перегрузки
А если он не в земле?

Кажеться была фраза:
Из за стесненных условий (там применялась кабельная канализация)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #31 : 29 Березень 2012, 10:24:22 »
А если он не в земле?
А кабельная канализация не в земле?
Входите тесными вратами

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #32 : 29 Березень 2012, 10:40:21 »
сама канализация в земле, но условия прокладки кабеля уже как для воздуха.
Хотя наверное в этом случае защита от перегруза все равно не требуеться.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #33 : 29 Березень 2012, 10:54:32 »
boss, я имел ввиду что сети вне зданий не обязательно защищать от перегрузки (см. п. 3.1.9, 3.1.10 ПУЭ).
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #34 : 29 Березень 2012, 11:30:57 »
вне зданий не обязательно защищать от перегрузки
При умові виконання п.1.7.82 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #35 : 29 Березень 2012, 12:27:46 »
При умові виконання п.1.7.82 ПУЕ
Вы про это:
"У системі TN час автоматичного вимикання живлення в групових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.
Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с."?

Но у нас не групповые и не распред. сети.
Входите тесными вратами

Д.Богдан

  • Гість
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #36 : 28 Травень 2012, 17:32:32 »