Выдержка из ТЗ составленного фирмой, запустившей порядка 43 зрительных зала, в 10-ти мультплексах и т.п.
"Раздел 2. Прокладка закладных.
1. Прокладка закладных во всех помещениях кинозала выполняется в соответствии со схемой электротрубной разводки кинотехнологической части проекта, руководствуясь разделом строительных норм и правил ВСН 45-86 «Культурно-зрелищные учреждения».
2. Все трассы энергоснабжения и управления с потенциалом переменного тока 220/380 V должны быть проложены в стальных трубах с сечением, достаточным для свободной прокладки нужного количества электрокабелей и проводов. Допускается прокладка линий в металлорукавах при условии их надежного крепления и заземления.
3. Все линии с потенциалом 220В / 50Гц. прокладываемые в металлокоробах, должны быть проложены в стальных трубах, если по этим же маршрутам будут проходить звуковые линии.
4. Во всех местах изгибов и поворотов должны быть установлены проходные коробки и устроены люки для свободного доступа к ним во время монтажа и инспекционного контроля.
5. Параллельная прокладка сети освещения в непосредственной близости от звуковых маршрутов не допускается."