Перечитал тему http://eom.com.ua/index.php?topic=1063.0. ВНТП 4-89, НАПБ Б. 05. 019-2005 вопросы остались. Ситуация: проетктирую АПС на две АЗС . На обеих есть помещения дизельных станций, где стоят резервные дизельные агрегаты питания, на одной отдельно стоящая, а на другой встроеная. По ВНТП 4-89 категорий этих помещений нет, как определить согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В1 нужно ли их оборудовать АСПТ. И правильно ли, что согласно НАПБ Б.03.002 - 2007 табл.1 это получается категория "В пожежонебезпечна"?
« Останнє редагування: 26 Квітень 2012, 10:56:43 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення дизельних на АЗС.
« Reply #1 : 26 Квітень 2012, 13:57:02 »
Категория ДГ зависит от расчета. У меня попадались и В, и даже Г.
Но независимо от категории согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В2 :
1.5   Приміщення електрогенераторних із двигунами внутрішньоо згоряння
АПС-  Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпеч ному виконанні   
АПТ -  Незалежно від площі. При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні
   


 