Автор Тема: Посоветуйте кабеля для прокладки безадреса?  (Прочитано 9248 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf я просив виділити, де написано що портібно Е30 beer
- ну если только через Beer!  :)

Вычеркиваю то, что не можем/ или не хотим выполнять, и оставляем иное.
b) Спеціальні вимоги до кабелів які з’єднують ППКП з іншим пристроями (автоматичними та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування тощо)
1) Радіальні шлейфи Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, не менше ніж 30 хв. або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ви забули тут про "АБО".

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Цитата: sbal от Сегодня в 13:56:13

    "Кабели питания, управления" = "Кабели питания и управления"

Вы вопрос читали, или так ответили :'(
- прикалываемся?  :thumbsdown:
Просто не могу понять, зачем давать цитату с документа, и писать что от ППКП к датчику надо Е30, если там такое не написано. Вот и пытаюсь понять, как уважаемый понимает данное предложение.
PS. Sbal вы мне не раз помогали, с большим уважением, просто хочу разобраться в вопросе. Так как сейчас штраф проектанта солидный...

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
"проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»"
Mission impossible?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, слушай дорогой, что Firetuf глаголет, мужик правильный, серьезный и ерунду типа "если да кабы" пороть не будет. Поэтому читай внимательно.

А теперь от меня. Точку отсчета ты озвучил: 
Так как сейчас штраф проектанта солидный
Теперь все нормы проштудируй, выкопируй на листочки и изучи, после над монитором прибей, уже кому-то советовал  :)

А коротко говоря: нет никаких гарантий надежности, только если применишь Е30 с защитой от механ. повреждений. Да и в "норме" ДБН-56 чё отписано? Недавно в этой же ветке было = "пож. нагрузка 25 мДж" и никто не остановился на этом, а я на этом же форуме в обсуждениях ДБН-56 квакал на сию тему, почему "квакал"? Потому как форум, чё то болото, все ленивые до предела - в поиск сходить. 
Короче, вникай, 25 мДж - это милиДжоулей. Кило древесины дает, к примеру, 13,8 МДж (мегаДжоулей). Арифметику не забыл? Вперед!  ;)
А после сам себя спросишь, и на кой остальные пункты??  :D
Да, в ДБН-56 очепятка, да афтары такие-сякие, но, прокураторам сие весьма фиолетово. По крайней мере до переиздания сего талмуда под наименованием "ДБН-56", но когда оно будет?
А штрафы - сейчас, агу? Приехали?
Развели тут очередной баян.

P.S. и если я сказал "," есть "=", значит так оно и есть, позже поймешь, придет время, наверное...

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна використовувати любий сигнальний кабель, основне щоб видав сигнал "Пожежа" на ППКП. Вогнестійкий кабель це не бюджетний варіант.
Кабель и не должен быть огнестойким (кроме отдельных случаев), он должен быть Д2, Т1 и нераспространяющий горение. Это требование есть практически во всех новых ДБН по типам зданий.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ви забули тут про "АБО".
Тыць-пы...ць, моя Маруся. Да что же сегодня так тяжело? А?

Теперь для Jaostap,
Вычеркиваю огнестойкие кабеля и тянем шлейфы без них.
b) Спеціальні вимоги до кабелів які з’єднують ППКП з іншим пристроями (автоматичними та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування тощо)
1) Радіальні шлейфи Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або

іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, не менше ніж 30 хв. або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаю-читаю и никак не могу понять о чем спорим  :)
Данный замечательный пункт начинается со слов:
   а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повин-ні бути стійкі до впливу вогню

Представить б/а (все началось с бюджетного варианта?), который должен функционировать больше 1 минуты, лично мне сложно. Разве что транзит через незащищенное, но пожароопасное помещение (чужое, допустим и не защищенное). Ну так в трубы их, транзитные.
А этот пункт ЕН имеет смысл для адресных систем (там ШС могут быть как кольцевыми, так и радиальными). При том только, если в ШС ключены модули управления чем-то, что должно работать и через 1 минуту. Сирены, например. Или если транзит ШС (с модулями управления) через другой пожотсек. В этом случае, если в транзитном отсеке пожар, его ШС сработает и все запустит, что надо. А вот транзитный кабель надо уберечь, поскольку ему еще управлять устройствами другого отсека.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну хорошо, rga, подсказала с какой "стороны" мы еще не рвали баян
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі,

Делаем выкопировки:
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14
А.6.11.2 Защита от пожара
а) общие положения
Кабели, которые должны функционировать более одной минуты после обнаружения пожара, должны быть стойкими к воздействию огня и выдерживать его действие на протяжении не менее 30 мин или должны быть защищены так, чтобы обеспечивалась их огнестойкость на протяжении указанного промежутка времени.

Ключевое: после обнаружения пожара . Кто обнаружил? Где пожар? И далее, что такое "пожар"? Тление - дым, допустим начальная стадия "пожара", за сколько времени дым достигнет извещателя или носа охраны? Короче, не важно где задымило, пожар есть, но не обнаружен, кабель жарится... Муть?
ДБН В.2.5-56
4.17 Кабели, которые должны функционировать более одной минуты в условиях стандартного температурного режима (далее – СТР) согласно ДСТУ Б В.1.1-4, должны сохранять работоспособность под воздействием СТР на протяжении нормированного промежутка времени или быть защищены от воздействия СТР строительными конструкциями, огнестойкими материалами и т.п. с нормированными показателями огнестойкости.

Здесь уже хитрее, пожар уже стандартный. т. е. ждемсь температуры стандартного пожара и отсчитываем минутку "на протяжении нормированного промежутка"?

Однако есть в ДБН-56 сакраментальное "Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требований этих строительных норм." Отсюда принимаем "точку зрения" ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 и начинаем смотреть в небо и придумывать-гадать.
Или Е30 и спим спокойно?
Неее, любителям пободаться - да ради Бога!  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, прикалываетесь? Или Вы действительно проекты на Тирасе кабелем Е30 выполняете?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вах, а чё, применяемый кабель уже диктуется применяемым ППКП? Чудны дела твои, Господи, в Украине.
Пунктик в студию, я наверно проспал что-то очень важное...
 ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здесь уже хитрее, пожар уже стандартный. т. е. ждемсь температуры стандартного пожара и отсчитываем минутку "на протяжении нормированного промежутка"?
Тут главное успокоится. Думать, а не махать кулаками :)
Ничего ужасного здесь не написано.
Нормированный промежуток времени - по п.4.17.1-5 (управление..., питание..., ОП - 30 мин, лифты - 90 и т.п.)
Говоря о стандартном пожаре, думаю, авторы сделали как лучше. Отмели, например, пожар магния или калия, где температура ой-ой. Т.е. мы ориентируемся на время, указанное в сертификате кабеля, и не заморачиваемся - а вдруг кто-то контейнер бензина в офисе разольет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вах, а чё, применяемый кабель уже диктуется применяемым ППКП? Чудны дела твои, Господи, в Украине.
Пунктик в студию, я наверно проспал что-то очень важное...
Для начала ответьте: Вы действительно проекты на Тирасе кабелем Е30 выполняете?
И были ли вообще проекты и сколько и какие, где бы Вы ШС кабелем Е30 проложили?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,  да не прикалуюсь я, и делал с Тирас Е30 и делать буду, и в прошлом году "бюджет" один заваял, вопросов не было, ни у экспертизы, ни у заказчика. В "бюджет" спецом воткнул: чё будет? Интересно же, каким пунктом отметать будут   ;)

rga, Вы же в курсе, напомню, начинал давненько, шлейфы лапшой вели, тогда пожар выявлял монстр под именем ДТЛ. Пальцами ТЭКС в сосну втыкал, что тот каратист.
И не припомню ни одного угоревшего по Д1, Т2 или чего там еще.
И в моей практике были случаи сработок от перегоревшей лапши.
И главный пожарный, помню, говорил: мне по барабану от чего сработка будет - выезд в любом случае. В Союзе было. 
И эвронормы, замешанные на хохложлобстве, терпеть не могу.

А вышеизложенное, в постах выше - в рамках норм, как вне рамок - на форуме спецов валом  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаю-читаю и никак не могу понять о чем спорим  :)
Данный замечательный пункт начинается со слов:
   а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повин-ні бути стійкі до впливу вогню
-
да, но почему же здесь два пункта? а) и b) ?
Пункт а) нам перечисляет:
1) з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно кабелі між пристроями оповіщування і їх джерелами живлення;
2) з’єднання між окремими частинами ППКП;
3) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5) будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі. 

и здесь нет никаких исключений - только кабель Е30 либо защищать огнеупорными конструкциями.

а вот пункт b) и дает нам исключения, когда и при каких мероприятиях можно миновать огнестойкости линии (кабель Е30 или защита.
Я так понимаю.

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю