Обгрунтуйте? задача шлейфів сигналізації передати сигнал "Пожежа", сигнал в свою чергу передається на ППКП, котрий в свою чергу працює в режимі тривога.
Читайте EN - 14:
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повин-ні бути стійкі до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або бути захищені так, щоб забезпечувалась їхня вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно з кабелями між пристроями оповіщування та їхніми джерелами живлення;
2) з’єднання між окремими частинами ППКП;
3) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублювальною панеллю індикації;
4) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублювальною панеллю керування;
5) будь-які кабелі, які повинні функціювати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.
b) Спеціальні вимоги до кабелів, які з’єднують ППКП з іншим пристроями (автоматични-ми та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування тощо)
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їхня вогнестійкість протягом визначеного проміжку ча-су.