Автор Тема: Посоветуйте кабеля для прокладки безадреса?  (Прочитано 9167 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Есть тирас-16П, и очень мало денег (бюджетная орг) какой кабель подешевле можно использовать для подключения СПД-3,2 и ТПТ-3?
Всем заранее спасибо!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
3 страницы, и непонятка :( W4x0.22, например, еще катит? А то некоторые пишут что все надо 30 минутным класть, непоняно :'(

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А то некоторые пишут что все надо
Правильно, "некоторые" - это ДБН-56, ДСТУ 54-14
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Jaostap, немного не правильная ссылка. И забудьте вообще об этих кабелях Wnx0,22, что они даже были.  :thumbsdown:
Эта ссылка будет правильнее.
http://www.rotator.com.ua/mn-3683-signalnyj_ognestojkij_e30
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf
Можна використовувати любий сигнальний кабель, основне щоб видав сигнал "Пожежа" на ППКП. Вогнестійкий кабель це не бюджетний варіант.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо Ви не берете до уваги вимоги нормативних документів стосовно проектування систем протипожежного захисту, то можете взагалі не монтувати систему пожежної сигналізації!!!!!!! Для чого тратити кошти!!! Це найбюджетніший варіант!!!!!
В системах пожежної сигналізації бьудь-який сигнальний кабель НЕ ПІДХОДИТЬ!!!!!

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обгрунтуйте? задача шлейфів сигналізації передати сигнал "Пожежа", сигнал в свою чергу передається на ППКП, котрий в свою чергу працює в режимі тривога.
 
Читайте EN - 14:

А.6.11.2 Захист від пожежі
   а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повин-ні бути стійкі до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або бути захищені так, щоб забезпечувалась їхня вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1)   з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно з кабелями між пристроями оповіщування та їхніми джерелами живлення;
2)   з’єднання між окремими частинами ППКП;
3)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублювальною панеллю індикації;
4)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублювальною панеллю керування;
5)   будь-які кабелі, які повинні функціювати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.
b) Спеціальні вимоги до кабелів, які з’єднують ППКП з іншим пристроями (автоматични-ми та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування тощо)
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або

іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їхня вогнестійкість протягом визначеного проміжку ча-су.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
.....якщо ви забезпечите їх захист від дії вогню і температури і отримаєте на це відповідний документ від випробувально-дослідної лабораторії МНС, то ...... сміло вперед. Але то далеко не бюджетний варіант!!!!!!!!!!! Простіше кинути Е30....

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ви помиляєтесь, умовою є передача сигналу "ПОЖЕЖА" на ППКП, от наприклад згорів сповіщувач лінія обірвалась, ви вже незабезпечуєте функціонування лінії.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
перед тим як згорить сповіщувач він передасть сигнал на ППКП.....якщо перегорить кабель до спрацювання сповіщувача, відбудеться ОБРИВ!!!! Ось чому кабельна продукція повинна бути захищена!!!!!

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут ви праві, але температура плавлення ізоляції і самого дроту кабеля є вищі ніж умови при яких спацьовують сповіщувачі.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Jaostap, интересный метод получения знаний, Корнегги начитались?

Тогда сделаем так, Вы утверждаете следующее:
Firetuf
Можна використовувати любий сигнальний кабель, основне щоб видав сигнал "Пожежа" на ППКП. Вогнестійкий кабель це не бюджетний варіант.
Базар был? Будьте любезны, обоснуйте нормативно вышесказанное Вами.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.