Нагрузка равномерно распределена по фазам и для приблизительного расчета, чтобы определить, что отклонение напряжения в конце установленного и наиболее удаленного светильника не привышает -5%, я думаю вполне пойдет.
Если прикладывается таблица расчета потери напряжения на участках, то в последней строке расчета участка от опоры 11 до 21 необходимо учесть также потери на предыдущем участке на ответвлении 11-13 и внести изменения в графах суммарной мощности, момента и падения напряжения, которое должно быть на последней опоре -1,03%.