Автор Тема: Потеря напряжения в линии освещения  (Прочитано 12791 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Программа Электрик для данного случая потери не посчитает. Она считает от точки до точки, а для стояка где на каждом этаже ответвляется линия я такого не находил.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, насколько корректно считать в этой программе например линию наружного освещения с отвлетвлениями?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вот такие сети, как на рисунках, Электрик не посчитает потери.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чтобы не создавать новую тему подскажите правильно ли считать
по формуле из Кнорринга потерю для такой сети

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузка равномерно распределена по фазам и для приблизительного расчета, чтобы определить, что отклонение напряжения в конце установленного и наиболее удаленного светильника не привышает -5%, я думаю вполне пойдет.
Если прикладывается таблица расчета потери напряжения на участках, то в последней строке расчета участка от опоры 11 до 21 необходимо учесть также потери на предыдущем участке на ответвлении 11-13 и внести изменения в графах суммарной мощности, момента и падения напряжения, которое должно быть на последней опоре -1,03%.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, а то не знаю почему возникли сомнения :wall:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: