Автор Тема: Потеря напряжения в линии освещения  (Прочитано 12790 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сколько считаю, а тут засомневался..
Подскажите. Сеть 3х фазная. Мощность всех 13ти светильников фигурирует в расчете потери напряжения в точке 1 ?  (смотри рисунок)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, потеря считается по "лучу" с наибольшим моментом нагрузки, т.е. от А до В
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator,
извините, задам вопрос по другому. От источника питания до точки т.1 = 280м. провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт. считаю потерю напряжения в данном участке линии по формуле (см. рисунок). Что я должен подставить в значение "P" - мощность ? Всю мощность объекта, или что-то иное?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что я должен подставить в значение "P"
Окремо треба порахувати до розгалуження лінії з врахуванням усієї потужності об’єкта і окремо порахувати від розгалуження до точки 1 де потужність треба брати лінії відгалуження
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, а для чого
Сеть 3х фазная.
?

Вважаю, що тут і однофазної було б достатньо.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, рисунок приведен для примера, на самом деле линия гораздо длиннее и мощнее
Roman3R, спасибо большое за вразумительный ответ!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Внесу и свою толику в обсуждение.
Roman3R, совершенно верно указал правило расчета. От себя кидаю пример расчета потери напряжения, исходя из того как меня учили.
Данный расчет может считаться верным только для случая, если после точки подключения к первому потребителю, остальные потребители расположены на одинаковом расстоянии и имеют одинаковую мощность.
Если же мощности и расстояния сильно разнятся, то я считаю момент по наиболее нагруженной фазе, далее считаю потерю исходя из однофазной нагрузки и эту потерю делю на два - получается реальная потеря напряжения в трехфазной линии.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
« Останнє редагування: 26 Квітень 2012, 09:47:00 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
В какой программе считали? Кажется я её видел, не могу вспомнить название
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня вопрос: А как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения, например стояк в жилом доме, с ответвлениями на каждом этаже?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения

Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения

Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0

Интересно, есть ли у кого такая программка, чтобы быстрее вести расчет? Ввел к-во, мощность светильников, этажей...   
« Останнє редагування: 21 Листопад 2013, 14:57:46 від yikell »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
А что у Вас за программка? Может в ней можно посчитать потери напряжения для стояков освещения?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Программа: elektrik-soft.ru
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: