Пояснения по ограничению применения трансформаторов ТМ в политике нету

.
Техническая политика ОАО «МРСК Центра»
Не рекомендованы к применению:
трансформаторы с нормативным сроком службы менее 30 лет;
трансформаторы типа ТМГ с гарантированным количеством циклов сжатия – растяжения менее 50 тысяч;
трансформаторы типа ТМ;
трансформаторы, имеющие технические потери эл. энергии более 6%;
трансформаторы, имеющие потери х.х. более 0,84–0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл;
трансформаторы с маслонаполненными вводами;
трансформаторы с отсутствием необслуживаемых устройств защиты масла.
Запрещаются к применению при новом строительстве и реконструкции:
мачтовые и комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ шкафного типа с вертикальной компоновкой оборудования;
разъединители типа РЛНД – 10;
трансформаторы типа ТМ.