Автор Тема: подключение противопожарного оборудования в гаражах  (Прочитано 2109 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Форумчане ! обращаюсь к вам  с таким вопросом: как  выполнить два противоречивых пункта гл.7 ПУЭ. Проект гаражей- боксов для частных лиц,требуется установка  розеток противопожарного оборудования и электрофицированные распашные ворота. Пункт7.1.81 запрещает установку УЗО в этом  случае,а п. 7.1.82 обязывает установку узо на линиях, питающих розетки вне помещений! Как быть и каким кабелем  выполнить подключение данного оборудования? Гаражи в двух уровнях ,на 51 бокс. ;)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что это за "розетки противопожарного оборудования"? Для какого именно оборудования?

А распашные ворота подключить наглухо к рапредщитку. Тогда можно ставить просто автомат а не узо.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Что значит наглухо к щитку? У меня подключение от распредщита до блока управления воротами  у ворот напрямую, откуда это утверждение? То что стационарное оборудование? А  про розетки противопожарного  оборудования прописано в п.6.27 СНиП21-02-99

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставь розетки в бокс (возможно запирающийся). выкраси его в красный цвет. внутри будут розетки без УЗО - для пожарных нужд
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: