Автор Тема: надо ли тушить КРУЭ 110кВ  (Прочитано 3680 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

red-b00t

  • Гість
надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« : 07 Червень 2012, 16:46:50 »
Добрый день господа форумчане, нужна помощь
Есть объект ТЭЦ, на территории расположенно здание КРУЭ 110кВ с размерами 9,7х21 метр:

1. на отм. 0,000 расположен зал элегазовых распределительных устройств (категория Д), трансформаторы (110кВ) этих РУ вынесены на улицу. Так вот в ходе блуждания по инету пришол к выводу что это закрытые распределительные устройства (ЗРУ), и вроде как по ДБН В.2.5-56-2010 Таблица В.2 п.1.2 АУПГ надо, а по НАПБ В.01.034-2005/111 Додаток 6, Таблица 1, п.1.15, АУПГ не надо. ???

2. на отм. -2,500 этого же здания находится кабельный подвал (категория В), тоже запутался надо АУПГ или нет

Расталкуйте пожалуйста, и есле надо тушить то чем лучше. Спасибо

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #1 : 07 Червень 2012, 16:59:58 »
1. Работать надо по более жестким требованиям. Так как нормы выполнять нужно ВСЕ. Если другое не указано в ИТУ (вдруг они есть?).
2. Надо. П. 1.1 той же таблицы. Но если у вас в канале все кабели огнестойкие (не "нг", а Е30/60 или 90, и с сертификатами), или их будут защищать огнезащитным покрытием, то не надо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #2 : 07 Червень 2012, 17:09:17 »
Есть такой НАПБ 05.031-2001 "Инструкция по пожарной безопасности и защите автомат. установками водяного пожаротушения кабельных сооружений".  Как раз по МинЭнергетики.
Там кабельные туннели тушатся дренчерами, например. А если выполнить противопожарные преграды и огнезащиту, то тушить не надо.
Еще кабельные туннели, подвалы и РУ с трансформаторными тушат порошком (но ТЭЦ я не проходила, так что... Может, есть свои особенности.). Но надо смотреть Ваши киловольты и допустимые киловольты для конкретных установок.
« Останнє редагування: 07 Червень 2012, 17:19:31 від rga »

red-b00t

  • Гість
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #3 : 07 Червень 2012, 17:21:29 »
В том то и дело что в зале РУ, заказчик утверждает что трансформаторов нет, они вынесены за часть здания потому и котегория Д.  А по нормам ЗРУ тушатся в случаях где трансформаторы есть. Вобщем не знаю запутался.

А по подвалу конечно хотелось лучше на порошке АУПТ сделать, если конечно заказчик бумагу не найде подтверждающую что кабеля обработаны или негорючие.

З.Ы. Спасибо за ответы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: надо ли тушить КРУЭ 110кВ
« Reply #4 : 11 Червень 2012, 16:05:59 »
А по нормам ЗРУ тушатся в случаях где трансформаторы есть.
Это где Вы вычитали? В таблице ДБН В.2.5-56 трансформаторные и РУ идут через запятую. Что изменится в пожарной нагрузке РУ, если трансформаторы вынести на улицу? Насколько я понимаю, ничего.

 