По теме дискуссии, если дом построен в 1983г, по типовому проекту 1978 г и строится он 3 года, то тогда действовал СН 297-64 "Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий", до ввода в действие СН544-82. Тогда расчетная нагрузка на на 1 квартиру была 1 кВт. Исходя из того какой норматив действовал и оформлен Договор.
 1. Согласно СН 297-64 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,41 кВт на 100 квартир;
 2. Согласно СН 544-82 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,6 кВт на 100 квартир;
 3. Согласно ДБН В.2.5-23-2010 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляет 1 кВт на 100 квартир.
Тоесть лишней мощности под заложенное оборудование и эл.кабели-нет.