есть ли у счетчика запас по току (кратковременно!) выше максимального? (110 А например)
есть модели с большим допустимым током, интересует сама ситуация, в принципе можно ли грузить кратковременно сверх максимальной и чем обосновать.
Счетчики с большим током есть, например Элвин (ET3B6E8GLMP-20) 10-200А. У НИК, помоему, тоже есть на 120А.
Но практики их применять не рекомендуют. Как бы вы хорошо не обжимали контакты со временем они ослабнут и пригорают, а меж поверочный интервал у НИК 16лет.
100А у Вашего счетчика єто максимальный ток при котором обеспечивается класс точности счетчика.
Согласно ГОСТ 30207-94
а) Счетчик непосредственного включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз , в течение одного полупериода при номинальной частоте.
Примечание - Перегрузка током в течение половины цикла - это среднее значение .
Счетчики непосредственного включения должны выдерживать в течение 0,5 с перегрузки силой входного тока, равной:
30-кратной номинальной, если она не превышает 10 А;
20-кратной номинальной, если она превышает 10 А.
б) Счетчик, предназначенный для включения через трансформатор тока
Счетчик должен выдерживать без повреждений в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток.
Трансформаторные и трансформаторные универсальные счетчики должны выдерживать кратковременные перегрузки входным током в соответствии с таблицей 10а.
Более 0,5с почемуто дается только для счетчиков трансформаторного включения