Автор Тема: Максимальный ток счетчика  (Прочитано 6235 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PolzovatelPC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Максимальный ток счетчика
« : 11 Квітень 2012, 11:00:36 »
Счетчик электроэнергии трехфазный электронный НИК 2301-03 230/380В 5-100А

номинальный ток - 5 А
максимальный ток - 100 А

есть ли у счетчика запас по току (кратковременно!) выше максимального?  (110 А например)

в паспорте и на сайте ничего не нашел

есть модели с большим допустимым током, интересует сама ситуация, в принципе  можно ли грузить кратковременно сверх максимальной и чем обосновать.
« Останнє редагування: 11 Квітень 2012, 11:03:41 від PolzovatelPC »

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #1 : 11 Квітень 2012, 11:14:34 »
Уважаемый коллега. Конечно, что у счётчика есть запас по току для случая перегрузки.
Конкретно какой сказать не могу.
Может посмотри в соответсвии с каким стандартом (ГОСТ, ДСТУ, пр.) изготовлен счётчик и покопайся в этом стандарте - там должно быть
указано допустимые перегрузки по току и напряжению...
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #2 : 11 Квітень 2012, 16:15:47 »
Кратковременный ток 120% для большинства счётчиков .
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #3 : 11 Квітень 2012, 17:39:19 »
Кратковременный ток 120% для большинства счётчиков
Короткочасні це скільки ? Звідки такі дані ?
В ГОСТ 30207-94 і ГОСТ Р 52322-2005 дані про довготривалі перевантаження відсутні є тільки до 0,5 с.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #4 : 11 Квітень 2012, 22:22:04 »

есть ли у счетчика запас по току (кратковременно!) выше максимального?  (110 А например)

есть модели с большим допустимым током, интересует сама ситуация, в принципе  можно ли грузить кратковременно сверх максимальной и чем обосновать.
Счетчики с большим током есть, например Элвин (ET3B6E8GLMP-20) 10-200А. У НИК, помоему, тоже есть на 120А.
Но практики их применять не рекомендуют.  Как бы вы хорошо не обжимали контакты со временем они ослабнут и пригорают, а меж поверочный интервал у НИК 16лет.

100А у Вашего счетчика єто максимальный ток при котором обеспечивается класс точности счетчика.
Согласно ГОСТ 30207-94
  а) Счетчик непосредственного включения
     
     Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз , в течение одного полупериода при номинальной частоте.     
     
     Примечание - Перегрузка током  в течение половины цикла - это среднее значение .
     
     
     Счетчики непосредственного включения должны выдерживать в течение 0,5 с перегрузки силой входного тока, равной:
     
     30-кратной номинальной, если она не превышает 10 А;
     
     20-кратной номинальной, если она превышает 10 А.
     
     б) Счетчик, предназначенный для включения через трансформатор тока
     
     Счетчик должен выдерживать без повреждений в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток.
     
     Трансформаторные и трансформаторные универсальные счетчики должны выдерживать кратковременные перегрузки входным током в соответствии с таблицей 10а.
Более 0,5с почемуто дается только для счетчиков трансформаторного включения

« Останнє редагування: 11 Квітень 2012, 22:52:21 від shtuch1 »

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #5 : 12 Квітень 2012, 06:32:38 »
меж поверочный интервал у НИК 16лет.

а разве не 6 лет? как и у всех счетчиков.


Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Максимальный ток счетчика
« Reply #6 : 12 Квітень 2012, 15:46:31 »
меж поверочный интервал у НИК 16лет.

а разве не 6 лет? как и у всех счетчиков.
Нет , этот НИКому не нужный счётчик купил сертификат на 16 лет.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 