Автор Тема: Нормативка по опору заземлювачів.  (Прочитано 3497 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаємо ДСТУ--38.2008 ... п  9.3.5 Під час огляду і перевірки пристроїв блискавкозахисту рекомендується: підпункт 7 - виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту. Отримані результати не повинні перевищувати результати відповідних вимірів під час приймання блискавкозахисту в експлуатацію більш ніж у 5 разів;
Скрізь по форуму пишуть, що опір заземлювача не нормується, а тільки згідно п. 6.5.3 ДСТУ тільки конфігурація та розміри.  Читаю http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Molniezas2.pdf 2 абзац описуються опора 10 та 20 ом, в залежності від рівня блискавкозахисту !!!!!!! Хоч там написано категорія. Про який опір тоді йде мова в п. 9.3.5 - про той, який був при прийняті системи БЗ в експлуатацію, а якщо документів попереднього заміру немає - з чим його порівнювати? Де істина?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Stealth84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чего нет в ДСТУ по молниезащите, мы берем в МЭК. Насколько помню, в местах, где находятся люди - не более 10 Ом, в местах, где людей нет - 40 Ом. Завтра точно узнаю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, несмотря на то, что ДСТУ, к сожалению, ну как-то "по дебильному" написан (переведен с МЄК), но, все же,  руководствоваться необходимо исключительно ДСТУ. В отечественной нормативной литературе нет понятия "импульсное сопротивление", как нет и методик его измерения, статья же не является нормативной документацией
« Останнє редагування: 12 Квітень 2012, 23:20:16 від Сугор »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понимаю, что статья это рассуждения специалистов, гипотеза, а ДСТУ - есть ДСТУ. Но вот вопрос - необходимо сделать осмотр, проверку системы МЗ на предприятии, которое существует много лет. Смотрю ДСТУ там все понятно  - бинокль, замер сопротивления, и т.д., а счем сравнить показатели сопротивления заземлителя, чтобы составить акт или протокол. Кстати, предприятие нефтеперабатывающий завод. Может есть отраслевые нормы по заводам и нефтехранилищам с конкретными показателями сопротивления МЗ?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, к сожалению, сейчас не вспоню, но где-то читал, что естественные заземлители не подлежат проверке. А искуственные ЗУ необходимо переодически разрывать (откапывать) производить выборочный осмотр и замену вертикальных заземлителей. В виду того, даное ЗУ давно не осматривалось, возможно, имеет смысл сделать новое ЗУ.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В виду того, даное ЗУ давно не осматривалось, возможно, имеет смысл сделать новое ЗУ.
Но если замеры показали, что сопротивление есть и в пределах разумного (но что считать разумным если п. 9.3.5 ...виміряти опір заземлювачів блискавкозахисту. Отримані результати не повинні перевищувати результати відповідних вимірів під час приймання блискавкозахисту в експлуатацію більш ніж у 5 разів;, и тогда было, к примеру, 30 ом  :o) то зачем менять его и даже раскапывать. Теперь еще одна проблема: как составить смету проверки и ревизии устройств МЗ. Много вопросов... :(
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus,
искуственные ЗУ необходимо переодически разрывать (откапывать) производить выборочный осмотр и замену вертикальных заземлителей

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: