Автор Тема: Объект 1 категории, хранилище взрывчатых веществ.  (Прочитано 2445 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть хранилище взрывчатых веществ (ВВ), объект первой категории и п. 4.2.2 - специальный . Высота 12 м. , длинна - 20 м. , ширина - 9 м., крыша двухскатая, кровля - шифер, под шифером - дерево. Согласно ДСТУ 2.5-38 только отдельно стоящие молниеприемники. Согласно всего этого получается только тросовый одиночный молниеприемник. Но его необходимо установить по длинне хранилища, а въезд в хранилище как раз на месте установки молниеприемника. Какой еще может быть вариант защиты для 1РБЗ. :-[ Может есть какой - нибудь типовик? Или ставить двойной (три молниеприемника) тросовый, чтобы освободить въезд в хранилище.
« Останнє редагування: 01 Березень 2012, 13:44:02 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, как вариант 2 троссовых или куча одиночных

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки  это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли готовые мачты до 17 м. , тут както встретил http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf , но может быть еще есть?
« Останнє редагування: 01 Березень 2012, 15:08:40 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки  это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.

Поддерживаю.
Поставить мачты по диагонали.
Пересчитать зоны защиты.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как клафицировать этот объект, чтобы перейти к уровню блискавкозахисту. Он попадает только под классификацию по НАПБ Б. 03. 002-2007 п. 6.2 , по НПАОП 0.00.1.32-01 и НАПБ В.01.056-2005 не классифицируется. Или я не все пересмотрел. И как перейти от категории А - взрывопожароопасный к зонам класса 1, 20, 2, 21?????
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а у Вас в лицензии есть пунктик о праве проектировать
В том то и дело что есть, если по АПС, ВЗ указаны ограничения по объектах со разной степенью риска, то по БЗ указано "проектування та огляд систем БЗ" ,   а чесно не хочется ;) пожарной опасности.
« Останнє редагування: 02 Березень 2012, 09:42:54 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?
« Останнє редагування: 02 Березень 2012, 14:15:47 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
      А що як прицінитися до анкерних опор повітряних ліній електропередач. Це готові, випробувані, сертифіковані конструкції. У містах напевне повітряні лінії замінюються кабельними і можна спробувати знайти б/у. Два грозозахисних троси на кінцях траверси замість фазних провдів, та й годі!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Над цим варіантом теж думав, головне зробити блискавковідводи.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Stealth84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крепите молниеприемники к зданию на изоляторах, токоотводы тоже можно через изоляторы к стенам.

Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?

В лицензии указывается степень риска.

 