Re: Живлення власних потреб КТП
« Reply #30 : 12 Квітень 2012, 09:33:36 »
Отпайка до КТП может быть и 10км. Почему тогда Киевэнерго требует установку учета на вводе в КТП, а не в начале линии?
п. 1.5.6. рекомендует, а в п. 1.5.11. расписаны возможные (регламентированные) варианты. Исходя из п.3.1. ПКЕЕ выбор схемы делает проектант, а не обленерго.
Киевэнерго требует установку приборов учета на границе балансовой принадлежности, а как это организовать - дело проэктировщика.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 