Лично мое мнение - необходимо брать как для изоляции 10кВ, так как дл.доп. ток для 10кВ меньше, т.е. чтобы был запас.
Плюс если необходимо брать кабель 10кВ на напряжение 6кВ, то это подразумевает в "скором" будущем перевод данного кабеля на напряжение 10кВ.
Просто сам сейчас проектирую линию 6кВ, но в ТУ написано брать кабель с изоляцией 10кВ, ток соответственно беру дл.доп для 10кВ.
Еще необходимо кабель проверить по устойчивости к току К.З.(ПУЭ Глава 1.4.) - тогда сечение ещё увеличится.