« Reply #15 : 04 Квітень 2012, 15:01:14 »
Вы это Даниленко раскажите

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #16 : 04 Квітень 2012, 22:46:57 »
Какаето белиберда получается.
В ГОСТ 19431-84 определено:
Электроустановка - Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Установленная мощность - Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.
Присоединенная мощность - Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети.

Как расчитать установленую мощность нигде не написано. Зато везде написано как расчитать расчетную мощность, определено, что должны быть указаны в проекте расчетная и установленые мощности но не в одном нормативном док. не определено, что такое расчетная мощность и в чем разница с установленой.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #17 : 04 Квітень 2012, 23:14:30 »
Кто нибудь встречал в нормативных документах определение термина  "Расчетная мощность"
         РТМ36.18.32.4-92 . Указания по расчету электрических нагрузок .
2.10. Расчетная активная Pp и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Ip, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по  наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #18 : 04 Квітень 2012, 23:28:09 »
         РТМ36.18.32.4-92 . Указания по расчету электрических нагрузок .
2.10. Расчетная активная Pp и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Ip, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по  наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения.
Из єтого определения получается что єто не максимальная мощность которя может поступать в сеть. Условно, 2мин. мощность может быть 130кВт следующие 2 мин. 50кВт колличество выделеного тепла соответствует Рр=100кВт. Т.к. сейчас модно требовать ограничители мощности, эту мощность нельзя использовать как разрешенную.
 Если пологаться на этот российский норматив, то в чем тогда разница между присоедененной и установленой мощностью в сетях 0,4кВ и как быть с ограничителями разрешенной мощности.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2012, 23:44:30 від shtuch1 »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #19 : 05 Квітень 2012, 06:51:50 »
в чем тогда разница между присоедененной и установленой мощностью в сетях 0,4кВ
а она будет одна - разрешенная мощность :) .
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #20 : 06 Квітень 2012, 12:51:40 »

P.S. если группа электроприемников, то Руст - это сумма установленных (номинальных) мощностей всех электроприемников.

Логически я все написаное всеми выше понимаю. Но термины в нормативах определены так, что кто как хочет так и понимает.
Допустим к ВРУ подключено Рр=100кВт, Ру=150кВт. Кабель єто тоже электроустановка. Кабель питания ВРУ (как и сам ВРУ) выбераем исходя из Рр=100кВт.
Если через него пропустить 150кВт он згорит.
Тогда не выполняется условие Руст.=Рном (синонимы) - паспортная мощность. Это максимальная мощность, при которой электроустановка может работать длительное время и при этом не будет нарушаться ее технические характеристики.
Либо кабель нужно рачсчитывать на Ру, но тогда Руст - это не сумма установленных (номинальных) мощностей всех электроприемников
« Останнє редагування: 06 Квітень 2012, 13:16:54 від shtuch1 »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #21 : 06 Квітень 2012, 16:33:44 »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #22 : 06 Квітень 2012, 19:01:19 »
sportal,  это откуда, интересно литература?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #23 : 06 Квітень 2012, 21:02:13 »
[Если правильно
В чем разница  в самих определениях мощностей:
- из ГОСТ,  Ру (установленая)- Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.
и
- Вашим,  Рр - максимальная расчетная мощность по допустимому нагреву.
или
 - приведеным sportal


Помоему из определений получается что это одно и тоже. Единственная разница в том, что определение установленой мощности есть в нормативах, а расчетной нет. Поєтому если пологаться на ГОСТ то Ваша Рр єто Ру. Что тогда Рр?
« Останнє редагування: 06 Квітень 2012, 22:06:08 від shtuch1 »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #24 : 07 Квітень 2012, 21:40:23 »
Помоему из определений получается что это одно и тоже.
shtuch1, Рр вводиться для двух и более электроприемников. Для одного элктроприемника такого понятия, как Рр нету! Недаром назвали - расчетная мощность. Значит мощность рассчитанная для группы электроприемников Рр=Руст*Кспроса. Вот и все определение. А физический смысл Рр приведен выше коллегами. Если Кс для группы приемников равен 1, то Рр=Ру. Разница между Рр и Ру - это коэффициент спроса! По-моему, все уже понятно.
Я полностью с Вами согласен. Только определение установленной мощности в ГОСТе "козье", а за расчетную вообще забыли.
Можно было просто написать, например, что Ру это сумма мощностей токоприйомников подключенных к расчетной точке цепи.
Определение расчетной мощности в ГОСТе "косвенно" через определение Кспр тоже можно получить. Это  совмещенный максимум нагрузки приемников энергии.

Еще один вопрос, разъясните пожалуйста.
В ГОСТ дается еще понятие коєф. одновременности - Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
Максимум нагрузки- Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени.

Можно проще объяснить в чем разница у Кспр и Кодн?
« Останнє редагування: 07 Квітень 2012, 22:30:25 від shtuch1 »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #25 : 07 Квітень 2012, 22:34:59 »

совмещенный максимум нагрузки
shtuch1, ну ты и завернул!  :) максимум - это максимум, а расчетная мощность - это расчетная мощность....

никогда не задавалась таким углубленным изучением гостовских и пр. определением расчетной и установленной мощностей, но помниться в "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК   
РТМ 36.18.32.4-92*" :
"
1. Эффективное число электроприемников (ЭП) nЭ рекомендуется определять по выражению



где РН - групповая номинальная (установленная) активная мощность; рН - номинальная (установленная) мощность одного электроприемника; n - число электроприемников."

установленная мощность электроустановки - это явно сумма номинальных мощностей электроприемников....  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #26 : 09 Квітень 2012, 11:46:11 »
]http://eom.com.ua/index.php?topic=5200.msg34749#msg34749[/url]
Лучше читать в вордовсом формате.

Спасибо. Жаль только, что  Украинского аналога нет.
А предидущие "Указания по расчету электрических нагрузок", шифр М788-1068 - действующий на Украине норматив? Если действующие подскажите, пожалуйста, где их найти.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #27 : 09 Квітень 2012, 12:20:56 »
sportal,  это откуда, интересно литература?
В. Е. Шестеренко. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств
Автор работал в Сельенергопроекте

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #28 : 09 Квітень 2012, 14:56:51 »
Можно проще объяснить в чем разница у Кспр и Кодн?
Так это в ДБН В 2.5-23-2010г., стр12-13, написано, но это правда для жилища.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчетная мощность
« Reply #29 : 13 Вересень 2012, 15:06:46 »
Так это в ДБН В 2.5-23-2010г., стр12-13
...ты еще напиши сколько времени читать от начала до нужного места и с какой скоростью  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.