Доброго дня! Є проект електропоалення будівлі, в якому планується використати АЕТ (теплоакамуляційний пристрій), який доцільно використовувати в нічний час.
Виникає необхідність в багатотарифному лічильнику, до вже існуючого однотарифного.
Чи можливо таке використання 2х лічильників одночасно(паралельне чи послідовне підключення)?
Які вимоги є стосовно паралельного підключення одно- та багатотарифного лічильника (де почитати)?
Якщо такий варіант неможливий, як мені це обгрунтувати замовнику, на які пункти нормативних документів посилатись?
Дякую!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На одной точке учёта ,не может быть более одного расчётного счётчика.
ПКЕЕ почитайте
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цікаве питаннячко. Це вам потрібно уточнити в службі обліку обл енерго (при умові якщо у вас в ТУ забита потужність для електроопалення). Имхо: Енергозбереження раніше в нас требувало окремий облік на електроопалення і електричний підігрів води з багатотарифним лічильником.

Offline Oleg86th

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Енергозбереження раніше в нас требувало окремий облік на електроопалення і електричний підігрів води з багатотарифним лічильником.
Ну от, виходить навіщо город городити, якщо основний лічильник однотарифний, яка ж тоді економія??
Якщо ж дозволяється ставити так (однотарифний потім багатотарифний), то як розраховуватись з обленерго?
Спожиту електроенергію конвекторами рахувати будуть за 3а тарифами чи за 1м тарифом?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Моя думка поставити один багатотарифний облік. А якщо вже городити то лічильники поставити паралельно (а не послідовно) і облік підігріву води і опалення має бути окремим від основного обліку і з ним не повязаний. Проте краще уточніть у того хто видав Вам ТУ.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Моя думка поставити один багатотарифний облік. А якщо вже городити то лічильники поставити паралельно (а не послідовно) і облік підігріву води і опалення має бути окремим від основного обліку і з ним не повязаний. Проте краще уточніть у того хто видав Вам ТУ.
Да не кто Вам официально не разрешит ставить два учёта!.
Тем более на обогрев совсем другой , более дешёвый тариф.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На одной точке учёта ,не может быть более одного расчётного счётчика.
ПКЕЕ почитайте
Єто на сколько я помню для населения т.е. в ПКЕЕН.
А второй тарифный счетчик вам не дадут поставить только по одной причине, Вы не сможите доказать что от этого счетчика будет питаться только АЕТ (нет возможности поставить перемычку и ночью запитывать остальные токоприйомники). Как вариант можно  здать пом. с АЕТ и АЕТ, если оно в одном помещ., в аренду и заключить отдельный договор (не пробывал, но почему нет?).
« Останнє редагування: 04 Квітень 2012, 20:08:09 від shtuch1 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виникає необхідність в багатотарифному лічильнику
Обовязково необхідно отримати техумови , там усе напишуть . Самовільно проводити роботи по зміні схеми обліку не можна .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в аренду и заключить отдельный договор
или без аренды и на одном договоре.
Обовязково необхідно отримати техумови
это если придется выполнять реконструкцию сетей для разделения схемы питания  АЕТ. Если же нет, ПКЕЕ предусматривают получение рекомендаций, со стороны энергоснабжающей организации, для  организации учета (п. 3.8 ПКЕЕ), а потребитель разрабатывает тех.задание, согласовывает его в ЭО и дальше проект и т.д.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Oleg86th

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні, віднайшов старий проект з послідовним підключенням багатоатрифного лічильника після основного (однотарифного).
Власники електроопалення проводять розрахунок, віднімаючи показники лічильника на електроопалення від головного лічильника (одноарифного).
Чим це регулюєтья, дізнатись поки що не вдалось, але в ПКЕЕ знайшов це:

"п. 6.19. У разі живлення від  одного  джерела  електропостачання
електроустановок   декількох   споживачів  та/або  струмоприймачів
одного споживача,  яким встановлюються різні тарифи на  електричну
енергію, за відсутності окремого розрахункового обліку електричної
енергії (загальний розрахунковий облік в цьому разі  обов'язковий)
розрахунки  із  споживачами  (споживачем)  здійснюються  окремо за
відповідними тарифами.
     Розрахунок обсягу  спожитої  електричної енергії здійснюється
на підставі договору або  акта,  який  складається  представниками
постачальника   електричної   енергії   і   споживача,   в   якому
визначається  частка  участі   в   сумарному   обсязі   споживання
електричної    енергії    кожного    споживача    (струмоприймача)
відповідного тарифу"
.

Крім того в ПКЕЕ я не знайшов заборони, на паралельне підключення засобів обліку на одній точці приєднання(хто знайшов, пункт будь-ласка)
Зете знайшов таке:

"6.23.2. У  разі  паралельного   приєднання   засобів   обліку
споживача та субспоживача."


що передбачає саму можливість такого підключення  =-0


Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Крім того в ПКЕЕ я не знайшов заборони, на паралельне підключення засобів обліку на одній точці приєднання(хто знайшов, пункт будь-ласка)
Зете знайшов таке:

Нет этого в ПКЕЕ, написавший перепутал с правилами для населения
9. У квартирах або на інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Oleg86th, раньше за электроотопление расчитывались по другому тарифу вот отсюда и два учета в старом проекте.
6.23.2. У  разі  паралельного   приєднання   засобів   обліку
споживача та субспоживача."
это к этому посту
Как вариант можно  здать пом. с АЕТ и АЕТ, если оно в одном помещ., в аренду и заключить отдельный договор (не пробывал, но почему нет?).
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Oleg86th

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть (старого) проекту така:
Було спільне приміщення, зі спільною котелнею. Потім власники розмежувались, і один з них, на балансі якого була котельна, через неліквідність відрізав іншого.
Власник вирішив встановити електроопалення з вимогами енергозбереження. Встановили електричні конвектори "Термія", та 8 теплоакамуляційних пристроїв АЕТ 2,4, 3,2 та 4,0 кВт.
Згідно вимог ненргозереження на електроопалення встановлено окреимй багатотарифний лічильник, після основного однотарифного.
Наче проблем з розрахунками в них не виникало.
Я роблю схожий проект, але в моїй ситуації, замовник запропонував підключити лічильник паралельно - навантаження рахує основний, а багатотарифний - електроопалення. Ні підтвердити, ні спростувати поки що не можу ні перший(по аналогії старого проекту), ні другий варіант(з паралельним підключенням).
Зчасо ситуація проясниться, то відпишусь як вирішилась дана проблема.
Всім дякую за поради. ;)

Offline amr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я вот думаю вполне нормально можно использовать как последовательную схему включения счетчиков так и паралельную. 1. Согласно ДБН 2.5-23-2010 раздел 11.7 "Для учета ээ, потребленной на електротеплоаккумуляционный обогрев ...может быть установлен отдельный расчетный способ дифференциального (почасового) учета потребленной ээ, который должен учитывать лишь ээ, которая была потрачена на эти цели....)
Вариант один (последовательный)...общий учет однотарифный, далее после него на обогрев многотарифный...главное правильно выписать договор по расчету...от общего отымаем сумарную энергию многотарифного (кстати счетчики многотарифные автоматом считают и выводят на дисплей как по тарифам ээ так и их сумарную величину)...ну и плотим...разница это однотарифный...остальное многотарифный...Все как бы правильно...но нужно додавить энергокомпанию на подписания этого договора...ну и наверное убедить...(проект...монтаж...прочее) что Вы не сможете после многотарифного счетчика ничего больше подключить а только свой теплоакумулятор...
Вариант два ( паралельный...рядом два счетчика...от одного тарифного теплоакумулятор...от другого все остальное...ну и опять убедить...(проект..монтаж..прочее) что не будете химичить что то там переключать...

Думаю нужно будет пломбировать и место подключения кабеля к теплоакумулятору...и видимый кабель от него к счетчику...
Если захотеть все можно сделать...
Так что разрабатывайте ТЗ...согласовывайте....

 