Re: Ввод от ТП
« Reply #30 : 12 Липень 2008, 13:26:26 »
G@S, Попроси вентиляторщиков узлы установки руфтопов

Юрий1985

  • Гість
Re: Ввод от ТП
« Reply #31 : 19 Березень 2010, 09:40:07 »
Цитата: 090
Насколько я помню при геометрическом расстоянии от ТП до ГЗШ менее 15 м. можно прокинуть пятижильный кабель, с привязкой к локальному заземлению на ГЗШ. С увеличением расстояния растет разность потенциалов.
 Кабель 3х150,1х70 подошёл бы в случае цеха, с преимущественно трёхфазной нагрузкой, в гипермаркете, сечение нулевой рабочей жилы следует принять равной основным, т.е. 4х150 в твоём случае самое то.
Где об этом написано?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #32 : 19 Березень 2010, 10:07:34 »
Цитата: Юрий1985
Где об этом написано?
Вообще сечение 3х150+1х70 довольно спорное - не соответствует требованиям п. 4.2.1.2, табл. 4.2 ДБН В.2.5-27-2006, согласно которым защитный (или PEN) проводник должен иметь сечение не менее  S/2, в данном случае - не менее  75 мм², т.е. из стандартного ряда следует и в случае цеха принимать как минимум 4х150+1х95 мм².
« Останнє редагування: 19 Березень 2010, 10:09:06 від PrepsuPatha »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #33 : 19 Березень 2010, 10:23:46 »
PrepsuPatha, а примечание 2 к этой табличке?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #34 : 19 Березень 2010, 11:43:40 »
Цитата: PrepsuPatha
сечение 3х150+1х70 довольно спорное
Цитата: tuilri
PrepsuPatha, а примечание 2 к этой табличке?
Цитата: Примечание2
Если сечение линейных проводников равняется 150 мм2, минимальное сечение защитного проводника допускается принимать равным 70 мм2
Цитата: ПУЭ, п.1.1.17
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)
Решения, принимаемые согласно поправкам на допущения требуют обоснования, а обоснованием в виде разницы в стоимости зачастую не ограничишься. Кроме того есть
Цитата: ПУЕ, п.1.7.91
Провідність PEN- або N- провідника від нейтралі джерела до розподільного пристрою повинна бути не меншою ніж 50 % провідності вивідного фазного провідника

 