Автор Тема: Ввод от ТП  (Прочитано 7120 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #15 : 10 Липень 2008, 17:04:24 »
на даху 25шт руфтопів по 35кВт (+вентилятори):
я думаю зробити ввід від  ТП в ЩИТОВУ, в ВРП поставити незалежний розчеплювач і звідти тянути всі кабелі на дах, але щось дуже велика кількість кабелів та й січення буде великим.
Може ХТОСЬ ЗАПРПОНУЄ якісь інші варіанти?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #16 : 10 Липень 2008, 17:08:46 »
Цитата: G@S
в ВРП поставити незалежний розчеплювач
на такую мощность дорогой наверно будет.
Может имеет смысл разбить на 2 щита (я так делал ) .
 
Цитата: G@S
але щось дуже велика кількість кабелів та й січення буде великим.
Ну с этим ничего не поделаешь. Здесь тока такой вариант.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #17 : 10 Липень 2008, 17:19:15 »
тогда от щитов кабель тянуть в лотках и выходить до руфтопа в точке установки, ПО КРЫШЕ НЕЛЬЗЯ, и еще к руфтопам будуть идти трапы-дорожки, для обслуживания, может к ним привязатся с кабелями???
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #18 : 10 Липень 2008, 20:09:39 »
G@S, я слил пару типовых проектов кабельной канализации в файловый архив, думаю тебе поможет:
 1.http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=116 .
 2.http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=117.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #19 : 10 Липень 2008, 23:20:41 »
Я делал на руфтопы отделное ВРУ на два ввода (так нагрузки считать просче), на каждом вводе пускатели, пожарники потребовали, несмотря на то что в диспечиризации было забито отключение при пожаре

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #20 : 11 Липень 2008, 07:53:17 »
Мне ГИП ПРЕДЛОЖИЛ вывести 9 кабелей на крышу там поставить щиты и от них к 25 руфтопам тянуть кабели?
ВАШЕ мнение по етому решению?!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #21 : 11 Липень 2008, 07:54:51 »
Пусть ГИП почитает ПУЭ, иногда полезно...

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #22 : 11 Липень 2008, 08:02:29 »
Сугор,  СПАСИБО ЗА ВРУ!
как мне ГИПа переубедить тянуть в лотках снизу и потом выходить на верх (так будет правильно?!).
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #23 : 11 Липень 2008, 08:07:07 »
Я так понял что кабель тянуть к каждому РУФТОПУ, тоесть 25 шт???!!! :o
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #24 : 11 Липень 2008, 08:20:38 »
Цитата: G@S
как мне ГИПа переубедить тянуть в лотках снизу и потом выходить на верх (так будет правильно?!).   

почитай этот топик http://eom.com.ua/index.php/topic,38.30.html
ПУЭ
2.1.75 "Наружная электроводка по крышам жилых и общественных зданий ... не дупускается, за исключением 2.1.79

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #25 : 11 Липень 2008, 09:49:20 »
Может есть у кого вариант как вийти на кришу через мембрану?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #26 : 11 Липень 2008, 10:54:06 »
Выход же должен быть :(
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

z

  • Гість
Re: Ввод от ТП
« Reply #27 : 11 Липень 2008, 15:42:39 »
предлагшаю после автомата поставить пускатель, епед которым поствить НЗ контакт из системы пож. сигнал., размыкается посигналу пожара.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #28 : 11 Липень 2008, 22:56:23 »
G@S, Руфтоп ставится на раму (часть его находится в помещении, а часть над крышей), и ввод снизу из помещения. Во Львове  есть "Эпицентр", эайди посмотри там все хорошо должнобыть видно

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #29 : 12 Липень 2008, 12:41:16 »
Сугор, спасибо, но я бил на крише фуршета в Тернополе, да руфтопи на раме, но на крише! Незнаю как бить? Схожу во Львове гляну
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

 