Выдали тех. условия в марте 2012г.
Что значит в тех. условиях следующий пункт?
7.4. Вимоги до разрахункового обліку електричної енергії:
....
7.4.3. при розробці проекту обов'язково передбачити виконання "Технічних вимог на впровадження АСКОЕ споживача".
Если проектом среднемесячное за год потребление предполагается больше 50тыс. кВт-ч (а точнее если заказчик при заключении договора подаст лимиты с среднемесячным за год потреблением больше 50тыс. кВт-ч). В соответсвии с п.3.35. ПКЕЕ "Об’єкт (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт*год і більше має бути забезпечений локальним устаткуванням збору та обробки даних у межах періоду, визначеного для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору.
У разі підключення нових електроустановок середньомісячним обсягом споживання вважається заявлений споживачем обсяг споживання електричної енергії."
Согласно п.3.8 ПКЕЕ "У разі встановлення локального устаткування збору та обробки даних або зміни електричної схеми обліку на основі технічних рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку, яке погоджується електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з дня отримання."
Поэтому если эти условия выполняются, думаю, что этот пункт ТУ предполагает обращение в облэнерго за рекомендациями по установке ЛОСОД или АСКУЕ