Автор Тема: Прокладка кабелей АПС в срубе из дерева.  (Прочитано 8974 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
древисина срубов должна пропитываться
Сугор, старина, следи за руками и запоминай: пропитка древисины меняет "категорию" горючести, дерево "негорючим" от этого не перестает быть. Запомнил?  :)

Firetuf, трубы вдоль (за) плинтусом, вертикали - по углам (закрывается декорацией) и т. д. Напрягай фантазию, если уж телега впереди лошака оказалась, впрочем у нас это очень даже нормально.

Да, вспомнил, как-то Уксус наш про металлокороба выкладывал ссылку Батерман или еще кого, дорогие правда...
« Останнє редагування: 16 Грудень 2011, 18:05:05 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, ты меня извини, но можно как-то подбирать выражения? Быть как-то чуточку по коректней?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как избежать этих труб

Зробити підкладку з незгораємих матеріалів згідно рядка 1 таблиці 2.1.3 ПУЕ. Якщо ця підкладка по кольору буде як колір деревини, то ще краще.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, видит Всемогущий - не раз о подобном, не только о дереве, говаривал. И все одно..., неслухи.
А вот когда всучишь "по-русски" - враз запоминают, и ты не исключение. Педагогика однако.

Или мне заткнуться и не подсказывать, ась? Нее, не в моих правилах, ибо сказано: "возлюби ближнего своего, как себя самого". А я себя любимого ох как люблю  :D :D

Вот теперь будешь помнить (как же sbal-у же "воткнул" :)): дерево завсегда горючее.
А значит проектное решение принимать верное будешь
Ежели не горючее, значит не дерево, а фик знает чё.
И как в таком домике жить?

« Останнє редагування: 16 Грудень 2011, 21:07:09 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, тебя не спутаешь!  :D кстати, не умеешь любить себя, не сумеешь любить и другого!  :thumbsup:
По нашим баранам.
1. Почему я вынес опять этот вопрос: ПУЭ однозначно трактует - Негорючее, трудногорючее и горючее. Если все по букве, а мы это уже разжевывали, никакая пропитка здесь не поможет. Бери метал и гони трассу. С другой стороны, кабели бывают распостраняющие горение и нераспостраняющие горение. По классу - стойкий к горению и нестойкий. Думал, мало ли что, может уже и подтянули за уши, как ты говоришь, эти понятия к общему знаменателю? Нестійкий=горючий, Стійкий=трудногорючий.
2. Я бил в гостях у финников, в настоящем "финском" срубе, территориально у Санты, чтобы понимали климат (это не догма для нас, знаю), спецом заглядывал на проводку. Первое - никаких метало/гофрорукавов. Все выполнено открыто. Естественно, это не касается закладных в пол, и т.д. Второе - обогрев дома идет под крышей, прямо по дереву. Не в полу, не под окнами. И никто не заморачивается. На вопрос о возгораемости кабеля - ответ, а каким образом? От КЗ (которое единственное что может вызвать перегрев кабеля и его дальнейшее возгорание) есть автоматика, от внешнего огня - кабель самозатухающий. Кто-то мне ляпнул, что возможны раскаленные брызги меди при КЗ - так это что, розетки запитаны напрямую от ТП, с верхних губок?  =-0
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, прокомментирую  :)
Баран №1.
Кабели я лично рассматриваю с двух точек зрения:
а) как источник возникновения пож.ситуации;
б)  как т. н. пож.нагрузка.
Отсюда и нормы... .
Думал, мало ли что, может уже и подтянули за уши, как ты говоришь, эти понятия к общему знаменателю?

Ну покури вот это:
ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗДАНИЯМ  И  СООРУЖЕНИЯМ 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДБН В.1.2-7-2008
4.1  Вступление к требованиям пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности представляют жизненно важную часть Техни-ческого регламента. Требования пожарной безопасности относительно строительных объектов в условиях пожара касаются расположения зданий, характеристик строитель-ных конструкций, строительных изделий, сетей коммунального обслуживания и устано-вок и противопожарного оборудования.
Такие требования обычно предъявляются к объектам, в которых находятся люди: жилые, общественные, промышленные помещения и т.п. с учетом конкретного риска для людей и конкретного риска возникновения пожара.

ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Общие требования
Настоящий стандарт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты различного назначения на всех стадиях их жизненного цикла: исследование, разра-ботка нормативных документов, конструирование, проектирование, изготовление, строи-тельство, выполнение услуг (работ), испытание, закупка продукции по импорту, продажа продукции (в том числе на экспорт), хранение, транспортирование, установка, монтаж, на-ладка, техническое обслуживание, ремонт (реконструкция), эксплуатация (применение) и утилизация. Для объектов, не соответствующих действующим нормам, стандарт устанавли-вает требования к разработке проектов компенсирующих средств и систем обеспечения по-жарной безопасности на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов.
Требования стандарта являются обязательными.

Любителям "притягивания" цитирую из этого обязательного:
1.2.....
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей дол-жен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно до-пустимые значения, в год в расчете на каждого человека

Адвокат заказчика на раз-два распишет суду, что проект выполнен "<<0,999999". Отсюда, что "они" там наизобретали/напридумывали - фиолетово.
Вот основная мысль: счас ну очень "интересно" стало, вся нормативка напоминает деревенскую улицу после стада коров на вечернюю дойку. Деревенские знаешь как ходют? Зигзагами  :D

Баран №2.
А ты нагрузку прикидывал? Сколько кондеев, морозилок, и прочая? Они же "помешаны" на экономии, экологии, столица шведов на "био" ездит. Копни советские нормы 70-х по нагрузкам и сравни с нагрузкой современного частного, квартиры... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, то есть, в деревянном доме, от металлических труб, никуда не деться?  :'( если, конечно, все делать по Уставу.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ИМХО  - да, трубы, ну и мет.короба.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Чем тогд плох вариант проклади кабеля с подкладкой из незгораемого материала? Я конечно не могу себе представить, как кабель сечением, например, 0.8мм кв, по котрому идет 12В, и минимальный ток, может загореться =-0 даже при кз, с ППКП не пойдет такой ток, который сможет нагреть кабель до тако температуры... Но нормативка требует, ладно. Все же вопрос:
Чем тогда плох вариант проклади кабеля с подкладкой из незгораемого материала?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем тогда плох вариант проклади кабеля с подкладкой из незгораемого материала
Ничем, кроме того, что заказчику придется объяснять, что это красиво.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.