Автор Тема: Кондиционирование в электрике.  (Прочитано 3005 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, а как вообще по хорошему должно выглядеть ТЗ от кондиционерщиков?
А то сейчас пришел проект и спецификация к нему (правда проект без условных обозначений),  удалось добиться чтобы  указали хотя бы потребляемую мощность каждого и фазность.

совершенно не хочется копаться еще и в кондиционировании и разбираться что там как.. :(

Заранее спасибо за любую информацию.
я еще только учусь =)
=^_^=

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #1 : 29 Березень 2012, 13:01:31 »
На плане указывается место установки оборудования, тип, паспортная мощность, пусковой ток, напряжение питания, частота. Желательно это все продублировать в табличке Эксель (чтобы было удобнее электрикам работать. Пусть укажут какой кабель указан в паспорте. Пусть укажут что кабели между своими блоками (например между внутренними и наружными) они будут  монтировать сами. Также пусть укажут что шкафы местного управления, щиты автоматики и т.д. они будут предусматривать сами. На вас только подвод питания к клемнику на оборудовании (или к щиту управления оборудованием).
Входите тесными вратами

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #2 : 29 Березень 2012, 13:29:11 »
 :D они и половины с выше перечисленного не принесут! Приходиться ковыряться. Хоть какой то выход если Вам принесут каталоги и Вы выпишите все что интересует.
« Останнє редагування: 29 Березень 2012, 13:32:05 від il85 »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #3 : 29 Березень 2012, 14:09:13 »
Это смотря как просить требовать >:(
Входите тесными вратами

Offline Kea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #4 : 03 Квітень 2012, 10:55:39 »
AleksandrPol, спасибо!
я еще только учусь =)
=^_^=

Offline Oleksiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #5 : 01 Березень 2013, 08:20:49 »
а кто сталкивался с кондиционированием ТП?
летом температура трансформатора приближается к 100 С...
как осуществить охлаждение?
ТП отдельностоящее здание.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #6 : 01 Березень 2013, 09:05:44 »
По идее там ненужно кондиционирование. в ТП нужно делать принудительную вентиляцию с включением по температуре в камере трансформатора. Гляньте типовой по трансформаторным.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #7 : 01 Березень 2013, 11:21:05 »
Примерно вот так.
Рекомендации по устройству вентиляции в отсеках (камерах) трансформаторов

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #8 : 01 Березень 2013, 11:35:12 »
А этот расчет подходит для масляных трансформаторов?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #9 : 01 Березень 2013, 12:22:12 »
Путь теплового потока;
 - от поверхности обмотки к наружной поверхности изоляции,
- от наружной поверхности изоляции обмотки в омывающее их трансформаторное масло,
- перенос тепла маслом к внутренней поверхности бака,
- от внутренней поверхности бака к его наружной поверхности,
- от наружной поверхности бака в окружающий его воздух

Вот на данные последнего пункта и делается расчет

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #10 : 01 Березень 2013, 23:14:13 »
а если нужно прогревание в
в отсеках (камерах) трансформаторов
как тогда?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #11 : 01 Березень 2013, 23:32:29 »
Думаю что вопрос можно решить с уменьшением объема воздуха, при помощи жалюз.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #12 : 01 Березень 2013, 23:40:14 »
но к ТП говорится о подогреве :wall:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.

Температура в летний период до +40оС;
В зимний период не ниже +5оС;
Влажность не нормируется.
« Останнє редагування: 01 Березень 2013, 23:47:28 від erika24 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #13 : 02 Березень 2013, 12:51:11 »
Умови роботи трансформатора - Температура навколишнього повітря від -45 до +40
Після того як я овешникам задав в завданні те жо ви написали - Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А. У них були великі круглі очі - на практиці це реалізувати важко.
І судячи з температури експлуатації - 45 + те що трансформатор виділяє постійно тепло то підігрівом камери трансформатора можна не перейматись

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кондиционирование в электрике.
« Reply #14 : 02 Березень 2013, 13:17:22 »
разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С

если на выходе Х температура - вход Х температуры = равно не более 15 градусов, это фактически  температура всего  помещения, которая будет в помещении.




 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: