Всем здравствуйте! Подскажите какой номинал предохранителя типа ПКТ установить в КТПС с трансфоматором 10кВА, напряжение 10кВ? И по какому ГОСТу это регламентируется?
1. Может у вас описка и трансформатор вашого КТПС мощностью 100 кВА? Так как отечественная промышленность выпускает 3-х фазные трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 25-2500 кВА, для которых аппараты защиты выбираются согласно дерективных материалов Минэнерго: для защиты трансформатора мощностью 100 кВА 10/0,4 кВ со стороны ВН,
Iвст.вн = 2Ін.тр.вн = 2 х 5,8 = 11,6 А ;
Выбираем до ближайшего большего значения предохранител на 16А на стороне ВН типа ПКТ101-10-16-31,5У3.
На стороне низкого напряжения НН при расчетном номоминальном токе для трансформатора 100 кВА-145А, предохранители ПН-2 выбираем:
Івст.нн = Ін.тр.нн =145А ;
Выбираем до ближайшего большего значения вставку 160А, предохранителя типа ПН2-250У3, на стороне НН.
При выборе данных плавких вставок предохранителей, обеспечиваются условия срабатывания защиты трансформатора мощностью 100 кВА 10/0,4 кВ, в том числе и селективность между предохранителями ПКТ и ПН-2 при токах К.З. на шинах 0,4 кВ КТПС.
2. Если у вас однофазный трансформатор 10/0,23 кВ типа ОМП-10 мощностью 10 кВА (применяемый для построения катодной защиты) то согласно формуле приведенной выше предохранитель с плавкой вставкой для защиты тр-ра на стороне ВН:
Iвст.вн = 2Ін.тр.вн = 2 х 1 = 2 А
Учитывая требования п.1.4.3 ПУЭ «Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи»- выбираем предохранитель типа ПКТ101-10-2-31,5У3.
Основания для расчета: 1. Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть). 2-е изд. М.: Энергоиздат, 1981. 632
2. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"