Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #15 : 28 Березень 2012, 14:44:43 »
Спасибо за пункт ПУЕ...значит надо примень кабель не меньше 4х10

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #16 : 28 Березень 2012, 15:21:20 »
Еще 2 вопроса по схеме:
1. Почему используются медные кабели?
2. Существуют ли кабельные сборки СК 7 и СК 9? я знаю только СК 3 и СК 5.
Входите тесными вратами

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #17 : 28 Березень 2012, 15:25:58 »
значит надо примень кабель не меньше 4х10
а какие номиналы автоматов в ТП? На какой номинал посадите этот кабель? Какая длина линии? Какие потери в линии?
На чьем балансе будет РУ-0,4кВ ТП?

И еще
А основная проблема в том что предохранителями нельзя оперировать (их можно втыкать, вынимать только без нагрузки или без напряжения)

Допустим пропало напряжение на 1-й секции....прибежал электрик (если это еще будет ЖЕК то фиг он прибежит), как он отключит нагрузку чтобы сделать переключения предохранителями?

А разве если отключится трансформатор, то надо переключения делать через перемычку, разве не проще в ТП включить секционник между секциями?
А откуда электрик ЖЕКа знает что там случилось с трансом? У него нет доступа в РУ-0,4 (если конечно РУ-0,4 не на балансе ЖЕКа). Электрик ЖЕКа видит только следствие - нет напряжения.
                     
« Останнє редагування: 28 Березень 2012, 15:41:21 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #18 : 28 Березень 2012, 16:05:43 »
По нагрузкам алюминиевые кабели не проходили, а разделить нагрузки на большее количество сборок не получалось. производитель сборок сказал, что делает сборки СК-7 и СК-9. Они же нам и размеры под них выдали, чтобы я фундаменты разработала.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #19 : 28 Березень 2012, 16:22:01 »
По нагрузкам алюминиевые кабели не проходили
Вместо 185 меди как правило можно взять 240 алюминий.
Входите тесными вратами

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #20 : 28 Березень 2012, 16:27:40 »
В ТП стоят номиналы 100 А, а уставки выставлены и 40А и 32А..смотря какая нагрузка. потери все просчитаны. Граница балансовой принадлежности в РУ-0,4 кВ ТП. На балансе у кого будет не знаю.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #21 : 28 Березень 2012, 16:30:31 »
Допустим пропало напряжение на 1-й секции....прибежал электрик (если это еще будет ЖЕК то фиг он прибежит), как он отключит нагрузку чтобы сделать переключения предохранителями?
Ну, если у домиков 3-я категория, то и необязательно, что электрик должен прибежать сию минуту и быстро попереключать, тем самым наражая себя на опасность

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #22 : 28 Березень 2012, 16:33:30 »
В ТП стоят номиналы 100 А, а уставки выставлены и 40А и 32А
Это по факту?

Как по мне, то садить мизерную нагрузку на ТП нецелесообразно, ибо придет час что будет некуда подключиться, хотя мощности транса еще будет хватать. Лучше поставить сборку и от нее уже запитать все те мизерные нагрузки.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #23 : 28 Березень 2012, 16:35:16 »
Вместо 185 меди как правило можно взять 240 алюминий.
ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400, то я уже не могу взять такие кабели, так как не будет сохранятся селективность. Просто это надо рассматривать весь объект, чтобы понять, почему приняты такие решения и такое оборудование

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #24 : 28 Березень 2012, 16:37:44 »
Эти мизерные нагрузки разбросаны по разным концам территории объекта, да еще и они все питаются по 2 категории, так что просто поставить сборку не получается.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #25 : 28 Березень 2012, 16:53:07 »
Конечно все это можно обсуждать долго и нудно.
Если вернуться к первоначальному вопросу - я бы просто не ставил те перемычки между сборками, все равно 3-я категория электроснабжения.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #26 : 28 Березень 2012, 16:56:52 »
ну, это Киевэнерго сказало, чтобы запитали сборки в цепочку и сделали 2 категорию до сборки, а уже после сборки на домик будет 3-я категория. вы правильно сказали, что изначально вопрос был в другом. То есть при такой схеме не нарушаю ли правила техники безопасности.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #27 : 28 Березень 2012, 17:00:45 »
Как я для себя поняла, что такая схема может быть просто ее чуть сложнее обслуживать, чем если были автоматы, переключатели, не было цепочки. Но у каждой задачи может быть несколько вариантов решения - все зависит от исходных условий и если решение не противоречит нормативам, то тогда неправильно говорить, что мое решение неправильное.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #28 : 28 Березень 2012, 19:32:39 »
С точки зрения техники безопасности я бы лучше поставил на вводе сборки переключатель 1-0-2 внутреннего типа. Тогда точно не подадут напряжение обратно на ТП.
А то насчет квалификации электрика всякое бывает (см. ссылку ниже, ответ 905)
http://eom.com.ua/index.php?topic=910.msg74550#msg74550

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельные сборки СК в цепочку
« Reply #29 : 29 Березень 2012, 10:12:18 »
ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400
А я и не говорил что только нагрузка, потери увеличатся незначительно, а в послеаварийном режиме можно чтобы были до 10 %. С селективностью в данной ситуации вопросов тоже не должно возникнуть, и автомат 400 А можно ставить в начале линии АВВГ 4х240 (т.к. кабель в земле не обязательно защищать от перегрузки).

Извиняюсь конечно за назойливость  :)  просто моя фирма сейчас занимается и монтажом, и я знаю как смотрятся проекты в которых неучтены вопросы стоимости, как потом эти проекты приходится (мне в том числе) переделывать и пересчитывать.
« Останнє редагування: 29 Березень 2012, 10:22:22 від AleksandrPol »