Автор Тема: Аварийное освещение жилого 16 этажного здания на примере. Давайте разберемся.  (Прочитано 2827 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В прикрепленном файле коридор типового этажа 16 этажного жилого здания.
Пока что, все светильники с датчиком движения.
Вопросы:
1. Какие из светильников должны гореть постоянно (и нужно ли чтоб горели постоянно)? (указывайте номер группы к которой присоединен светильник)
2. Должны ли гореть постоянно световые указатели выхода?
3. Можно ли все светильники и в том числе аварийные сделать на датчиках движения?
Заранее благодарен.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,
1)Я бы оставил СА8, СА9, СА10 аварийные светильники включенными постоянно - сугубо из физиологического восприятия: коридор-вестибюль без естественного освещения, а так хоть очертания коридора/дверей можно рассмотреть будет
2)Думаю нет, должны светить только в аварийных ситуациях
3)Я бы не стал делать аварийку с датчиками - считаю что они дополнительный элемент неустойчивости, мало ли как там эти датчики отрабатывать будут...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!
И еще забыл вопрос:
4. Как освещение на лестничной клетке ночью должно быть? Два аварийных светильника с датчиками движения нормально ли?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Керування евакуаційним освітленням через датчик руху суперечить ПУЕ п.6.5.16.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4. Как освещение на лестничной клетке ночью должно быть? Два аварийных светильника с датчиками движения нормально ли?
andery, так у тебя там 1 рабочий 1 аварийный,
рабочий я бы оставил с датчиками, думаю его хватит на ночь, днем добавится естеств.осв.от окон,
а аварийный, опять же без датчика  ;), пусть светит только в случае "аварии"

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
9.27 Керування освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виконувати безпосередньо вимикачами, які встановлені в приміщенні, з групових щитків, з ВРП, з ГРЩ, централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи дистанційного керування. При цьому доступ до апаратів керування повинен мати тільки обслуговуючий персонал.
Поряд з автоматичним керуванням евакуаційним освітленням приміщень торгівлі і громадського харчування необхідно передбачати можливість керування евакуаційним освітленням ззовні приміщення з встановленням пристроїв у шафах, що замикаються.
9.22 Керування робочим освітленням сходових кліток і коридорів, що мають природне освітлення, а також входів у будинок, світлових покажчиків пожежних гідрантів, номерних знаків, зовнішніх вітрин і світлової реклами у громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств повинно бути автоматичним. При цьому повинно бути забезпечено ввімкнення освітлення з настанням сутінок та відключення на світанку.
 
Весь рабочий свет от датчика. Эвако/ аварийный  дистанционно.
У вас на каждый светильник свой стояк?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на каждый светильник свой стояк?
Практически да.
В лестничной клетке, в которой почти никто не ходит, ночью, должен ли гореть постоянно свет?

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: