При такій схемі мабуть треба робити якесь блокування між рубильниками QS1 і QS2, щоб при розмиканні одного розмикався і інший, ну і для замикання відповідно теж.
А взагалі навіщо такі збочення? 400 А не такий вже великий струм, щоб під нього не можна було підібрати один кабель.
До того ж, апарати захисту неселективні. При КЗ за FU1...FU3 в щитовій першим спрацює не найближчий до місця КЗ запобіжник, а запобіжник на ТП, що є незручно, особливо якщо ТП далеко.