Добрый день.
Вопрос в чем – имеется цех по производству тетрадей, общая площадь порядка 1500-2000 м.кв.. кол-во работающих – около 30-ти максимум (что я видел).
Выполнил раздел электроснабжение, рассчитал токи и т.д., электроосвещение, рассчитал через DIALux кол-во светильников и т.д., уже нужно отдавать проект заказчику, а у самого в голове мысль – а аварийное освещение? нужно ли оно вообще там?
По стройчасти здание макс. высотой 5 м., в верхней части есть фрамуги для естественного освещения (правда, не во всех помещениях).
Подскажите – нужно ли там аварийное освещение, на какие нормы идут ссылки, чем аргументировать? Какая мин. освещенность для эвакуации и т.д.
Извиняюсь сразу за глупые вопросы, примерно знаю, где нужно искать, но это нужно перелопатить гору литературы, а времени, к сожалению, в обрез…
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение пром. цеха.
« Reply #1 : 26 Березень 2012, 13:39:48 »
примерно знаю, где нужно искать
Нет флажка страны  в вашем профиле , от этого зависит где нужно искать .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение пром. цеха.
« Reply #2 : 26 Березень 2012, 13:53:28 »
нужно ли оно вообще там?
Дивлячись скільки людей працює. І дивлячись чи є природне освітлення. І дивлячись чи є там механізми, які можуть призвести до травмування чи інших негативних наслідків при зникненні робочого освітлення. Одним словом, ДБН В.2.5-28 вам в поміч, пп. 4.72...4.81.
« Останнє редагування: 26 Березень 2012, 13:55:22 від O.S. »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю