А теперь правильный ответ…Читаем ГОСТы.
ГОСТ 30207 Статические счетчики ват-часов активной энергии переменного тока (класс 1 и 2) – ныне действующий еще
Iномин. – значение тока являющееся исходным при установлении требований к счетчику
Iмакс. – наибольшее значение тока при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности
Зависимость погрешности счетчиков от тока
Значение тока Коэффициент мощности (cos φ) Пределы допустимых значений основной относительной погрешности, %
0,05•Iном 1 ± 1,5
0,1•Iном ≤ I≤ Iмакс 1 ± 1,0
0,1 Iном 0,5 (инд) ± 1,5
0,8 (емкост)
0,2•Iном ≤ I≤ Iмакс 0,5 (инд) ± 1,0
0,8 (емкост)
По новым международным гостам ІЕС, ЕN…и скоро по ДСТУ будет, есть немного другие наименования токов..(да и клас счетчиков по другому обозначается)
В украинском варианте
Струм* (І) (current) Електричний струм, що протікає через лічильник
Стартова сила струму* (Іst) (starting current (Ist))Найменше нормоване значення сили струму, за якого лічильник має реєструвати активну електричну енергію за умов, що коефіцієнт потужності дорівнює одиниці (для багатофазного лічильника – за симетричної навантаги)
Мінімальна сила струму* (Іmin) (minimum current (Imin)) Найменше значення сили струму, за якого цим стандартом нормуються вимоги щодо точності лічильника. За цього значення Imin і вище нього аж до значення Itr діють занижені вимоги щодо точності
Перехідне значення струму* (Іtr) (transitional current (Itr)) Значення сили струму, починаючи з якого і до значення Imax повні вимоги щодо точності мають відповідати цьому стандарту
Номінальна сила струму* (Іref) (reference current (Iref)) - для лічильників безпосереднього підключення – це 10-кратне значення перехідного струму; Примітка 1. Ця величина відповідає поняттю базової сили струму Ib за визначенням IEC 62052-11, 3.5.1.2.
- для лічильників з підключенням через трансформатор(и) струму – це 20 кратне значення перехідного струму; Примітка 2. Ця величина відповідає поняттю унормованої сили струму In.
Унормована сила струму* (Іn) (rated current (In)) Значення сили струму, що є вихідним при встановленні характеристик лічильника з підключенням через трансформатор Примітка. У випадку лічильників з підключенням через трансформатори терміни «номінальна сила струму» і «унормована сила струму» є синонімами.
Максимальна сила струму* (Іmax) (maximum current (Imax)) Найбільше значення сили струму, за якого лічильник відповідає встановленим у стандарті вимогам точності [IEC 62052-11, 3.5.2]
Границі відносної похибки за нормальних умов (однофазних лічильників та багатофазних лічильників із симетричними навантагами)
Сила струму Коефіцієнт потужності Границі відносної похибки, %
А В
Imin < I < Itr 1 < 2,5 < 1,5
Itr< I < Imax 0,5 інд. … 1 … 0,8 ємн. < 2,0 < 1,0
Примітка. Стосовно співвідношень Imin / Itr та Imax / Itr – див. EN 50470-1, таблицю 3.
Это так кратко в двух словах...