Автор Тема: Номинальный и максимальный токи счетчика прямого включения  (Прочитано 40936 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

serj

  • Гість
Добрый день, участники форума.
Не могу доконца въехать в одну тему...
Есть счетчик электроэнергии прямого включения с маркировкой 5(100) А. Т.е. номинальный (вернее, "базовый" в случае прямого вклячения) ток 5 А и максимальный ток 100 А.
Насчет максимального тока, понятно, - это максимальное значение тока, при котором счетчик сохраняет свой класс точности.
А что определяет значение 5 А?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчет максимального тока, понятно, - это максимальное значение тока, при котором счетчик сохраняет свой класс точности.

Номинальный ток 5А это скорей условное значение к которому привязывают: потери энергии в счетчике, чувствительность и т.д.
« Останнє редагування: 23 Березень 2012, 20:09:54 від shtuch1 »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номинальный ток 5А это скорей условное значение к которому привязывают: потери энергии в счетчике, чувствительность и т.д.
иными словами "зона молчания"? Это ж скока ватт? ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ж скока ватт? ;)
для счетчика НІК 2303 - 0,05 ВּА

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первая цифра  - это базовый ток.
Вторая цифра - это максимальный ток.
В пределах этих чисел выдерживается точность показаний.
Ток выше максимального, сгорит.
Ток ниже базового, не понятно в чей карман считать будет.
Думаю что слово базовый объяснять не нужно.


ГОСТ  52320-2005

для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;

3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.
« Останнє редагування: 24 Березень 2012, 14:46:53 від Anatoliy57 »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток ниже базового, не понятно в чей карман считать будет.
Думаю что слово базовый объяснять не нужно.
=-0 Вынужден с Вами не согласится!!!!.
По вашим словам ,если через счётчик проходит ток в 2-а Ампера то он считает не в классе точности ???(Ваше выражение : "Не понятно в чей карман считать будет").Поверьте, счётчик будет считать правильно даже при 0.2А!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номінальний струм такого лічильника становить 100 А.
Максимальний - короткотривалий стум, котрий витримує лічильник при перевантаженнях дещо більший ніж 100 А (наскільки - залежить від типу лічильника).
(5) - означає, що лічильник може застосовуватись і при трансформаторному ввімкненні (через трансформатор струму).

А який тип лічильника?
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline amr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А теперь правильный ответ…Читаем  ГОСТы.
ГОСТ 30207 Статические счетчики ват-часов активной энергии переменного тока (класс 1 и 2) – ныне действующий еще
Iномин. – значение тока являющееся исходным при установлении требований к счетчику
Iмакс. – наибольшее значение тока при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности
Зависимость погрешности  счетчиков от тока
Значение тока         Коэффициент мощности (cos φ)      Пределы допустимых значений основной относительной погрешности, %
       0,05•Iном                              1                                                                                            ± 1,5
0,1•Iном ≤ I≤ Iмакс                      1                                                                                            ± 1,0
0,1 Iном                               0,5 (инд)                                                                                            ± 1,5   
                                     0,8 (емкост)   
0,2•Iном ≤ I≤ Iмакс             0,5 (инд)                                                                                            ± 1,0
                                     0,8 (емкост)   

 По новым международным гостам ІЕС, ЕN…и скоро по ДСТУ будет, есть немного другие наименования токов..(да и клас счетчиков по другому обозначается)
В украинском варианте
 Струм* (І) (current) Електричний струм, що протікає через лічильник
Стартова сила струму* (Іst) (starting current (Ist))Найменше нормоване значення сили струму, за якого лічильник має реєструвати активну електричну енергію за умов, що коефіцієнт потужності дорівнює одиниці (для багатофазного лічильника – за симетричної навантаги)
Мінімальна сила струму* (Іmin) (minimum current (Imin)) Найменше значення сили струму, за якого цим стандартом нормуються вимоги щодо точності лічильника. За цього значення Imin і вище нього аж до значення Itr діють занижені вимоги щодо точності
Перехідне значення струму* (Іtr) (transitional current (Itr)) Значення сили струму, починаючи з якого і до значення Imax повні вимоги щодо точності мають відповідати цьому стандарту
Номінальна сила струму* (Іref) (reference current (Iref)) - для лічильників безпосереднього підключення – це 10-кратне значення перехідного струму; Примітка 1. Ця величина відповідає поняттю базової сили струму Ib за визначенням IEC 62052-11, 3.5.1.2.
- для лічильників з підключенням через трансформатор(и) струму – це 20 кратне значення перехідного струму; Примітка 2. Ця величина відповідає поняттю унормованої сили струму In.
 Унормована сила струму* (Іn) (rated current (In)) Значення сили струму, що є вихідним при встановленні характеристик лічильника з підключенням через трансформатор Примітка. У випадку лічильників з підключенням через трансформатори терміни «номінальна сила струму» і «унормована сила струму» є синонімами.
Максимальна сила струму* (Іmax) (maximum current (Imax)) Найбільше значення сили струму, за якого лічильник відповідає встановленим у стандарті вимогам точності [IEC 62052-11, 3.5.2]

Границі відносної похибки за нормальних умов (однофазних лічильників та багатофазних лічильників із симетричними навантагами)
Сила струму    Коефіцієнт потужності   Границі відносної похибки, %
                                                    А         В
Imin < I < Itr   1                             < 2,5   < 1,5
Itr< I < Imax   0,5 інд. … 1 … 0,8 ємн.      < 2,0   < 1,0
Примітка. Стосовно співвідношень  Imin / Itr та  Imax / Itr – див. EN 50470-1, таблицю 3.

Это так кратко в двух словах...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При выборе счетчика производится проверка по максимальному (максимальная нагрузка) и минимальному (минимальная нагрузка) режиму. В минимальном режиме ток через счетчик должен составлять на менее 5% от НОМИНАЛЬНОГО ТОКА, а в максимальном не менее 40% НОМИНАЛЬНОГО ТОКА и не более величины максимального тока счетчика. Вот для чего используется величина номинального тока.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ток через счетчик должен составлять на менее 5% от НОМИНАЛЬНОГО ТОКА, а в максимальном не менее 40% НОМИНАЛЬНОГО ТОКА
Ці параметри стосуються не лічильників а перевірки трансформаторів струму . п.1.5.17 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ці параметри стосуються не лічильників а перевірки трансформаторів струму . п.1.5.17 ПУЕ .
Да при трансформаторном включении счетчика требования такие-же " при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %"
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: