Автор Тема: МП сетка под слой утеплителя и соединение с арматурой в колоне  (Прочитано 6066 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот что написано в IEC 62305-3-2006 :
 
Quote (selected)
5.2.5 Естественные компоненты
 Следующие части здания рассматривают в качестве естественных компонентов молниеприемников
и как часть молниезащитной системы СМЗ в соответствии с 5.1.3:
а) металлические листы, покрывающие защищаемое здание, при условии, что:
– обеспечена надежная электрическая непрерывность между различными частями (например, с использованием пайки твердым припоем, сварки, гофрирования, фальцевых соединений, завинчивания или болтового крепления);
–  значение  толщины  металлического  листа  не  меньше  значения  t',  указанного  в  таблице  3, если предотвращение пробоя обшивки не имеет большого значения или не рассматривается воспламенение находящихся под ним каких-либо легковоспламеняемых материалов; 
–  значение  толщины  металлического  листа  не  меньше  значения  t,  указанного  в  таблице  3, если необходимо предпринимать  меры предосторожности  в отношении  пробоя или рассматривать проблемы, связанные с термическим воздействием в месте удара молнии;
– они не плакированы изоляционным материалом.
b)  металлические компоненты крыши  зданий и сооружений  (стропильные фермы,  соединенная между собой металлическая арматура и т. д.), расположенные под неметаллическим покрытием крыши, при условии, что последнюю часть можно исключить из защищаемого здания;
Кто и как определяет, что неметалическое покрытие можно искючить? Хотя, данная формулировка, мне кажется более коректной чем в ДСТУ.

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фермы можно использовать, но они должны быть типа как в Одессе-маме, на легендарном базаре :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фермы можно использовать, но они должны быть типа как в Одессе-маме, на легендарном базаре
alemmir, а как быть с арматурой конструкций? Она то уж точно сверху перекрыта и слоем бетона и утиплителем и гидроизоляцией....

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
AleksandrPol, далеко не всегда, особено если учесть, что это дорого и очень часто не разрешают делать открытые опуски по фасаду.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
Вы не задумывались зачем на кровле керамическая плитка ? Думаю что это площадка для отдыха или обзорная , значит там будут находиться люди , которым придется ходить по сетке на кровле . Разумного в таком решении нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая реальная альтернатива? :)
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая реальная альтернатива?
Арматура в стяжке... но если на крыше могут находится люди (не обслуживающий персонал), то наверное, имеет смысл установка стержневых молниеприемников.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая реальная альтернатива?
Я уже давал предложение , сетка в швах между плитками . Швы заделываются клеем для плитки . В швы можно заложить кругляк но лучше полосовую сталь толщиной 4 мм , будет аккуратнее .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
будет аккуратнее .
В начале, наверное, да. Но в процессе эксплуатации покрытие может разрушится из-за деформации полосы связаных с изменением температуры в течение года. Да и выполнять соединения в узлах сетки, я думаю, будет несколько проблематично

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если на крыше могут находится люди (не обслуживающий персонал), то наверное, имеет смысл установка стержневых молниеприемников.
Стержневыми м/п защитить плоскую кровлю очень сложно (необходимо большое количество или высота м/п). Да и токоотводы к м/п будут в таком количестве что это будет практически та-же сетка. А на кровле во время грозы все-равно нельзя будет находиться людям.
сетка в швах между плитками
А кто будет эти работы выполнять? Электромонтажная организация? Думаю мало кто согласится. Строители? Их контроилировать нужно специалисту по м/з.

А почему-бы, например, не уложить сетку из стальной (или лучше медной) полосы просто сверху плитки (с креплением дюбелями к плитке)? Стальную полосу в местах соединения и перекрещивания - варить, медную - паять твердым припоем.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему-бы, например, не уложить сетку из стальной (или лучше медной) полосы просто сверху плитки (с креплением дюбелями к плитке)?
Скільки жіночих каблуків буде поламано на цій стрічці ? :)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для каблуков страшнее щели между ФЭМ. Возможно будут сбитые носки, но 4мм не так уж много.
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: