Автор Тема: Питание светильников аварийного освещения.  (Прочитано 6001 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то я запуталась...   Есть щиток аварийного освещения, из него подключаются только группы светильников ав. осв.  В эти светильники заходит кабель только один, со ЩАО. 
Светильники рабочих групп подключены со щита рабочего освещения, в каждой группе в зависимости от количества помещений стоят выключатели.  Светильники ав. освещения не подключены с рабочего щитка.   В линиях ав. освещения нигде не установлены выключатели, получается, что светильники ав. осв. горят постоянно. 
Как должно быть правильно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, на аварийном (эвакуационном) освещении запрещено устанавливаить выключатели.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, согласно норм так и есть.  Получается, светильники аварийного освещения постоянно включены?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
получается, что светильники ав. осв. горят постоянно. 
Можна і так (якщо в приміщенні немає вікон). Якщо вікна є, то це дещо неекономно, в такому випадку можна включати/виключати автоматично по модульному фотодатчику або таймеру.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, светильники аварийного освещения постоянно включены?
Если естественного освещения достаточно то можно управлять сумеречным реле.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, можно автоматизировать включение аварийных светильников. В щит рабочего освещения устанавливается контактор №1 с  НЗ контактом. На катушка контактора №1 подается питание от той группы светильников (или на вводе щита), при пропадании питания на которой должно загореться аварийное освещение. Сигнал от НЗ контакта контактора №1 подается на катушку контактора №2, установленного в щите аварийного освещения в соответствующей группе (или на вводе в щит). Наверное как-то сумбурно  :D. Если чего завтра схему набросаю.
Еще как вариант (но более дорогой) можно реализовать все это на контроллере.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и не забываем о:
ДБН В.1.1 - 7 – 2002 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
7.11 Управление эвакуацией должно осуществляться:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;
.....
7.17 Управление системой оповещения следует предусматривать из помещения пожар-ного поста, диспетчерской или другого специального помещения.
 ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на аварийном (эвакуационном) освещении запрещено устанавливаить выключатели.
Сугор, а можно пункт норматива с этим запретом? Хоть я такого не делаю, но сей нюанс выпал из поля зрения.  :-[

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на аварийном (эвакуационном) освещении запрещено устанавливаить выключатели.
Кто вам сказал? Можно, только доступ должен быть ограниченным.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Народ! О чем Вы воооооще ?  =-0 :D

7.60 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

 7.61 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

 - взрыв, пожар, отравление людей;

 - длительное нарушение технологического процесса;

 - нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;

 - нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

7.62 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: 

 - в местах, опасных для прохода людей;

 - в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;

 - по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;

 - в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

 - в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

 - в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел;

 - в производственных помещениях без естественного света.


И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.

7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто вам сказал? Можно, только доступ должен быть ограниченным.
Иг, согласен :)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно управлять сумеречным реле
А чем сумеречное реле надежнее выключателя? Вот например офисное здание, на каждом этаже щит аварийного освещения. Для каждого щита ставить сумеречное реле как-то не очень. Кучу датчиков освещенности выводить на кровлю - тоже как-то не очень...
Входите тесными вратами

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
9.27 Керування освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виконувати безпосередньо вимикачами, які встановлені в приміщенні, з групових щитків, з ВРП, з ГРЩ, централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи дистанційного керування. При цьому доступ до апаратів керування повинен мати тільки обслуговуючий персонал.
Поряд з автоматичним керуванням евакуаційним освітленням приміщень торгівлі і громадського харчування необхідно передбачати можливість керування евакуаційним освітленням ззовні приміщення з встановленням пристроїв у шафах, що замикаються.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем сумеречное реле надежнее выключателя?
AleksandrPol, дело не в надежности, а в освещенности. Если есть окна то необязательно что бы работало аварийное освещение. Оно будет включаться автоматически при уменьшении освещенности. Датчики не на кровле а в помещении. А на счет выгодности это нужно считать. К примеру в длинных коридорах и в торговых залах освещение работает постоянно и нет смысла что-нибуть выдумывать.
При цьому доступ до апаратів керування повинен мати тільки обслуговуючий персонал.
как ограничить доступ к выключателю, который установлен на стене?
7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
NeON2K, а как называется документ? Речь то шла о простых выключателях, а не автоматике...
« Останнє редагування: 22 Березень 2012, 16:17:48 від Сугор »

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как ограничить доступ к выключателю, который установлен на стене?
Например, выключатель с ключем, у Легранда такие есть.
Или свести все выключатели аварийного освещения на ресепшн (если дисп. пункта нет), девочку взять в штат эксплуатирующей организации :D
« Останнє редагування: 22 Березень 2012, 16:29:24 від Иг »

 