Автор Тема: Защитный угол  (Прочитано 2218 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защитный угол
« : 20 Березень 2012, 13:38:30 »
Согласно СНИП 23-05-95* (СП 52,13330,2011)
7.18 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:

а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в табл. 9;

б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м при любых источниках света

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.




Один раз ко мне экспертиза докапалась. Теперь стараюсь соблюдать, но в светильниках ограничен. Сейчас надо сделать наружнее освещение этажерки с высотой 2,3 м надо на высоте 0.000 и 2.300 м выполнить освещения. Подскажите, кто знает тип таких светильников.
« Останнє редагування: 21 Березень 2012, 20:20:29 від александр555 »

 