Автор Тема: Замена СНВ 9,5-1,1  (Прочитано 9568 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замена СНВ 9,5-1,1
« : 18 Березень 2012, 21:29:36 »
Подскажите пожайлуста. Облэнерго согласовывает совместную прокладку СИП по сущ. опорам при условии замены первой опоры СНВ 9,5-1,1.  Немогу найти размеры этих стоек. При замене СНВ 9,5-1,1 на СВ95-2 нужно ли будет менять траверсы и хомуты или старые подойдут?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #1 : 18 Березень 2012, 22:39:14 »
shtuch1, по размерам пройдут старые, вот только сколько им лет? Только СНВ 9,5 не встречал, они обычно 13 метровые.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #2 : 18 Березень 2012, 23:16:16 »
shtuch1, по размерам пройдут старые, вот только сколько им лет? Только СНВ 9,5 не встречал, они обычно 13 метровые.
С такой длиной тоже не нашел, а с таким моментом нашел только ссылку в рос. РД 153-34.3-20.662-98. Причем, что интересно согласно РД 153-34.3-20.662-98
"Железобетонные стойки демонтированных опор ВЛ 0,4 кВ в I - III ветровом и I - II гололедном районах, как правило, использовать для ремонтов ВЛ 0,4 кВ; допускается повторное применение стоек СНВ-1,1 для реконструкции линий с числом проводов до пяти в III ветровом районе, на закрытых трассах II и открытых трассах I районов по гололеду.

Условия повторного применения стоек СНВ-1,1 в более тяжелых климатических районах определяются предприятиями электрических сетей с учетом особенности трасс, ответственности линии, количества и сечения проводов."
У нас обленерго и смотреть на б.у. не хочет даже с большим моментом.




Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #3 : 19 Березень 2012, 10:44:42 »
СНВ-1,1
это ближе, стойка "Н" образного сечения. СНВ мне доверия давно не внушает - сыпится бетон по страшному.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #4 : 05 Серпень 2012, 16:34:55 »
shtuch1, я конечно вовремя...
Данные о ж/б стойках CНВ-1.1-9 с моментом 11 кН*м приведены в типовом 3.407.1-136.2 листы 3-7 (данный тип опор был заменен стойками СВ95-2).

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #5 : 16 Серпень 2012, 10:32:40 »
А эти стойки СНВ на Украине кто производит? Дело в том , что искал стойки СНВ7-13. по замечаниям при согласовании проекта ВЛ-10 кВ.  Обзванивал все заводы, которые знал и дал обьявление в тендер. :)Вдруг кто-то откликнется. Отозвались с Ростова и Питера. Но о стойках СНВ7-13 сожалею, так как  пересечения с инженерными сетями на них выполнялись дешевле.   

Влад

  • Гість
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #6 : 31 Жовтень 2013, 09:14:53 »
Все перерыл и не могу найти типовой на опоры со стойками типа СнВ 1,1 ну очень нужно подскажите. Делаю проект на ВЛИ 0,4 по существующим опорам опоры типа СнВ 1,1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена СНВ 9,5-1,1
« Reply #7 : 05 Листопад 2013, 12:14:05 »
Встречал только такие:
                                    СНВ-1.5-9,5             СНВ-2,0-9,5             СНВ-2,7-11                СНВ-3,2-11               СНВ-7-13
 Типовой альбом                            3.407-122 ?                                           3.407-122 ?                           3.407-143.7.4
 Длинна, м                                          9,5                                                      11,0                                        13,0
 Объем бетона,м3                                0,3                                                      0,45                                         -     
 Вес,т                                                 0,75                                                    1,12
 Расч. момент, кНм:
   большой плоскости            15                            20                        27                             34 
   меньшей плоскости             8                             12                        18                             22
 Ветровой район                                  І-ІІІ                                                 I-VI                                           I-V
 Толщина гололеда (район), мм             5-10                                                15-20                                район І-ІV                 


                               
                      I-                                                                     
« Останнє редагування: 05 Листопад 2013, 13:09:08 від grossel »