Автор Тема: АСКОЕ на SL7000  (Прочитано 2169 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АСКОЕ на SL7000
« : 16 Березень 2012, 07:26:06 »
АСКОЕ на SL7000 як організувати. Облік стоїть на стороні 10 кВ для обліку використовуються два лічильика (основний та дублюючий). Скільки до одного трансформатора струму можна підклчити лічильників чи потрібно два комплекта трансформаторів?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКОЕ на SL7000
« Reply #1 : 16 Березень 2012, 09:08:58 »
Смело можете использовать один комплект тр-ров тока.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКОЕ на SL7000
« Reply #2 : 16 Березень 2012, 09:34:11 »
Смело можете использовать один комплект тр-ров тока.
а обл пропустить таке рішення?  :-[ а в трансформаторів струму дві обмотки вимірювальна і для РЗА то лічильники обидва підключаються до вимірювальної обмотки чи один на одну обмотку другий на другу?

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКОЕ на SL7000
« Reply #3 : 16 Березень 2012, 09:51:01 »
Два счетчика на одном ТТ - норма жизни. Реально встречается и три. Максимальное количество зависит от допустимого падения напряжения в нагрузке ТТ. Счетчики включаются последовательно на одну измерительную обмотку.

Если еще не определились с ПО для АСКУЭ, пишите в личку, у меня есть что предложить.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКОЕ на SL7000
« Reply #4 : 16 Березень 2012, 18:02:48 »
ПО для АСКУЭ, у меня есть что предложить.
Адрес в "Профиле".

Offline Adrianu_Sumy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
  • Нач. отдела ПиВАС
    • Перегляд профілю
    • ООО "НПП "преобразователь"
    • Awards
Re: АСКОЕ на SL7000
« Reply #5 : 13 Квітень 2012, 12:17:45 »
АСКОЕ на SL7000 як організувати. Облік стоїть на стороні 10 кВ для обліку використовуються два лічильика (основний та дублюючий). Скільки до одного трансформатора струму можна підклчити лічильників чи потрібно два комплекта трансформаторів?

Сделаем Вам АСУЭ (учет электроэенергии). Для начала работ по подключению и установке счетчиков и ТТ необходим согласованный проект.  Затем монтажные работы и настройка связи. Предоставим ПО для тестирования бесплатно! Звоните-пишите.
Тотальная автоматизация.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: