Автор Тема: Категория электроснабжения замечания экспертизы  (Прочитано 4215 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями, согласно ТУ присутствует только II категория. В замечаниях пишут: "электроснабжение лифта, теплогенераторной, повышающего насоса, встроенных помещений выполнить в соответствии с категорийностью нагрузки".
Какая категория должна соответствовать этим потребителям если:
- лифт не используется для подъема пож бригад;
-повышающий насос только для потребителей квартир;
-встроенные помещения это административные помещения;
-теплогенераторная газовая, только для отопления встроенных помещений.
Заранее спасибо!

P.S. Также первым вопросом вопрошается указать общие нагрузки по каждой категори, мною в проекте указана II категория, согласно ТУ. Я в ступоре :-[

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, может они имеют ввиду на каждый объект ІІ категории по два кабеля с общей щитовой ?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть, но вот например обычный  лифт я никогда не подключал 2-мя кабелями от разных шин ВРУ, как и насосную. Что эксперт имел ввиду смогу завтра узнать, а пока хочу сам разобраться.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В теории могут ли все перечисленные нагрузки питаться одним кабелем (т.е. III категория) от ВРУ или нет? Есть ли какие-то критерии которые влияю на категорию перечисленных нагрузок?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями
Усі ці приміщення є розписані в табл.2.1 ДБН В.2.5-23:2008 . Необхідно дати посилання в проекті на цю таблицю і написати що до якої категорії надійності відноситься .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из таблицы явно выплывет только категория теплопункта (II кат).

Для многофункциональных зданий сказано лифты, ав. освещение, АПС, световое ограждение питается в соответствии с наиболее высокой категорией электроприемников указанного назначения с учетом количества этажей, комплекс остальных электроприемников - в соответствии с категорией, которая отвечает конкретному назначению.

Это, к сожалению для меня, не прояснило категорию лифта, насоса и админ. помещений.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, если у тебя всплывет первая категория, то это непроблема, на вводе в здание для первой категории устроишь АВР

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет, первая точно не всплывет. Не пойму как обоснованно определить категорию лифта, насоса и админ. помещений.
Думаю что лифт и админ.п. это должна быть третья, насос, возможно вторая. Хотя во всех проектах жилых домов которые я сделал и сдал (а это 7 домов) насосная питалась одним кабелем от вру.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видимо вопрос будет решен так:
Кабель от 2-х шин ВРУ будет заходить на ящик с перекидным рубильником, установленным перед щитом учета насосной, теплогенераторной, лифта.
Для питания админ.п. будет отдельное ВРУ, питание по II категории - 2 кабеля от ТП.
« Останнє редагування: 16 Березень 2012, 10:48:36 від Bobertigra »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю