Автор Тема: Тушение высокостелажного склада  (Прочитано 2823 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
Какую подобрать систему тушения, желательно модульного типа.
БРАНД-100 ограничен высотой 4,5м (по паспорту). Модуль ТРВ производства ЗАО "Институт спецавтоматика" ограничен высотой 6 м. (Временные рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации АС комбинированного тушения модульного типа тонкораспыленными водными огнегасящими веществами).
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не подходит. У Тунгуса 10 для пожара класса В наибольшая высота защиты 5,9м. и то это межстеллажное пространство, а как порошок попадет внутрь стеллажа? Нужен модуль (блок модулей) с трубной разводкой (типа Бранд-100) ,что бы можно было завести в каждый отсек, но чтобы высота расположения распылителей распределительного трубопрровода была более 12м.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, Тунгус =
МПП имеет маркировку взрывозащиты электрооборудования
0ЕхiaIIВT3 Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
– IР43 для вводной коробки и IР67 для корпуса МПП.
http://www.antifire.org/db/doc/pasport065%20vzr.pdf

Прежде чем советовать, разберись.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
...
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.

Мы решили следующим способом.
Поставили заказчика перед фактом, что выбор у него небольшой - или пена со всеми вытекающими, или надо опускать стеллажи до 6м. Заказчик выбрал второе.
К слову, теперь пугать можно штрафами, которые платить должны все: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4220-17

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: