Автор Тема: Электроуправление ВПТ  (Прочитано 1754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроуправление ВПТ
« : 15 Березень 2012, 14:25:27 »
12.3   Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння
12.3.1 Електрокерування повинно забезпечити:
ж)   автоматичне перемикання ланцюгів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний та навпаки при відновленні напруги, за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання;

Кто может пояснить глубинную суть данного требования ДБН В.2.5-56 в выделенной жирным части?
Почему местному пуску не нужно резервирование по питанию?
Со световой сигнализацией тоже не все объяснить можно. Лампочки горят - основное питание. Переключились на резерв - лампочки не горят. А если проводок лампочки оторвался?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроуправление ВПТ
« Reply #1 : 15 Березень 2012, 14:57:45 »
за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання
Ці кола можуть живитися без АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроуправление ВПТ
« Reply #2 : 15 Березень 2012, 15:07:30 »
Ці кола можуть живитися без АВР .
Я  спрашиваю - почему? Какая логика такого "послабления". Или местный пуск не нужен, если пропало основное питание? Глупость, однако. Значит, другая должна быть логика?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: