Автор Тема: Растояние КЛ-10кВ до подземных резервуаров с бензином  (Прочитано 2638 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектируем АЗС, рядом проложена существующая КЛ-10кВ, надо правильно расположить подземные резервуары с бензином.
Регламентируется ли где-то это расстояние?
В ПУЭ про это ничего не сказано только есть про газопроводы и трубопроводы ( ? ? ? ) (2.3.88).
Какое принять расстояние? На основании чего?
Заранее благодарен.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
13 м здається (див. дод. 8.3 ДБН 360-92**)
« Останнє редагування: 15 Березень 2012, 13:05:06 від O.S. »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На каком расстояние от подземных резервуаров с бензином можно расположить трансформаторную подстанцию?
Не ближе 13м?
Где указано это расстояние?
Заранее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, беглый просмотр пока не дал однозначного ответа, а на более детальный времени нет, но искать ИМХО надо здесь - Строительные нормы и правила СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не ближе 13м?
Таблиця 4.11 НПАОП 40.1-1.32-01, шостий рядок знизу + примітка 1 до цієї таблиці.
Виходить або 6 або 12.5 метрів, залежно від типу ТП (відкрита чи закрита)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: