Автор Тема: Соединение кабеля в коробе  (Прочитано 2678 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Такой вопрос, есть кабель СБППБбПнг 3х2х0.9, прокладывается в тоннелях, соединяются два таких кабеля в соединительном коробе, используются только две жилы из шести. Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы, или можно их просто изолировать и все? В проекте причем только три клеммы в коробе, если необходимо было бы соединять, то заложили бы 6 клемм... Я был уверен, что не надо соединять неиспользуемые жилы, но вот при вопросе 'а ты уверен?' я что-то призадумался... Скажите, кто что знает про это?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #1 : 19 Липень 2011, 15:13:56 »
Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы
Я бы соединил, но это мое личное мнение, не подтвержденное нормативами. Исхожу только из личного опыта, поскольку например в схемах электрической автоматики, контрольные кабели всегда принимаются с некоторым резервом, размер которого фиксируется в проекте. Поэтому я бы лучше соединил жилы, чтобы потом, когда неожидано  =-0 возникнет необходимость в резерве, не было мучительно больно  :D
я знаю не все, а только половину

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #2 : 19 Липень 2011, 15:41:05 »
Я бы соединил

Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(

А есть ли где в нормативах такое?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #3 : 19 Липень 2011, 15:57:26 »
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
ну дык ...  ::)
А есть ли где в нормативах такое?
увы, не встречал
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #4 : 22 Липень 2011, 14:20:42 »
...
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
...
А в чем проблема? Это ж девайс не сильно дорогой (Конечно, если не брать что-то дорогое типа Wago)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #5 : 22 Липень 2011, 21:42:27 »
Рекомендую соединить, т.к. эти жилы будут в резерве ( возможно будут использованы в будущем при какой-то реконструкции либо расширении), тем самым сделаешь хорошо тому человеку,который будет в дальнейшем  эксплуатировать объект  :)

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #6 : 22 Липень 2011, 21:43:41 »
 Wago тоже не очень дорого для таких сечений  :)

Offline Para Dozzer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #7 : 20 Березень 2012, 11:47:20 »
Ежели запроектирован сей кабель, то, в зависимости от назначения проводки, в нормат. доках часто встречается резерв (часто 10%). Да и "про запас" через несколько лет однозначно сработает! Вывод - соединять!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю