Автор Тема: Втрати напруги в лініях 10 кВ  (Прочитано 2017 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привіт
Читав схожі теми і не знайшов в якому нормативному документі регламентуються втрати напруги в лініях вище 1000В (мені потрібно хоча б для 10 кВ).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #1 : 09 Липень 2012, 14:54:18 »
Є такий ГІД 34.20.178 :2005 "Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. Рекомендації".
Скачати можна тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872
Там є відповідь на ваше питання, зокрема в п. 4.8. А якщо лінь качати і ви мені довіряєте, то для 10 кВ --  не більше 8%  :)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #2 : 09 Липень 2012, 15:26:42 »
Я йому не дуже довіряю там для 0,4 кВ дозволені втрати 6% тільки в лінії електропостачання + втрати в середині. Тому цей документ в мене викликає більше питань. :-[

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #3 : 09 Липень 2012, 16:18:21 »
il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #4 : 09 Липень 2012, 17:11:08 »
il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?
Гляну чи там є щось для 10 кВ. А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #5 : 10 Липень 2012, 07:48:44 »
il85, Конкретно для 10кВ есть ещё:
ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения. Номинальные напряжения свыше 1000В
А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?
Берете в РЭСе расчетную схему, на которой указанна длинна ВЛ и все ТП с мощностями и считаете от начала до самой удаленной точки, с учетом проектируемой нагрузки.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати напруги в лініях 10 кВ
« Reply #6 : 14 Липень 2012, 12:15:19 »
Я йому не дуже довіряю
Тоді є ще діючий ВСН 97-83, п. 5.7
Quote (selected)
5.7. Предварительной выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях  напряжением 10(6)-20 кВ не более 6%, в сетях 0,4 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: