Автор Тема: Резерв шлейфов ППКП  (Прочитано 2745 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline MAKOSJA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Резерв шлейфов ППКП
« : 12 Березень 2012, 10:04:30 »
Нужно ли по новому ДБН оставлять 10% резервных шлейфов на ППКП???Подскажите пожалуйста??!!!!Заранее благодарен!!!!!
« Останнє редагування: 12 Березень 2012, 10:22:30 від hi_tech »

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфлв ППКП
« Reply #1 : 12 Березень 2012, 10:17:05 »
6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів пожежної сигналізації для  систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %.

Offline MAKOSJA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфлв ППКП
« Reply #2 : 12 Березень 2012, 10:23:07 »
Эт Я видел.А безадресные?? :-[

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфлв ППКП
« Reply #3 : 12 Березень 2012, 10:29:35 »
Эт Я видел.А безадресные?? :-[
Первая часть этого пункта относится к безадресным системам!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфов ППКП
« Reply #4 : 13 Березень 2012, 05:53:45 »
Кроме "нового" ДБН В.2.5-56:2010 есть еще НАПБ А.01.001-2004, и там есть такой пункт: "6.1.22. У разі введення в експлуатацію УПС або  КОПС  ємкість приймально-контрольного  приладу  та станції повинна забезпечувати захист необхідної кількості зон  (приміщень)  об'єкта  і  мати  не менше 10% вільного запасу резервних (незадіяних) шлейфів."

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфов ППКП
« Reply #5 : 21 Січень 2013, 16:46:08 »
А подскажите такое: есть у нас три Тирас 16П и один Тирас 16.64. все они объединяются в сеть. какой резерв зон должен быть? от общего количества зон системы(64шт) - 7зон? или от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны. в общем 8 зон?буду благодарна

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфов ППКП
« Reply #6 : 21 Січень 2013, 17:33:43 »
 Я бы предусматривал
от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны
« Останнє редагування: 21 Січень 2013, 17:35:56 від misterx »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфов ППКП
« Reply #7 : 21 Січень 2013, 17:41:42 »
olena24, совет misterx, верен. ППКП разнесены по зданиям или этажам. Не будете же Вы удлинять шлейф от, скажем, Тирас 16П до Тирас 16.64. или наоборот. Разумно?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв шлейфов ППКП
« Reply #8 : 22 Січень 2013, 09:00:48 »
Количество резервных зон исчисляется, уважаемая olena24, от количества задействованных зон.
Если на ППКП16\64 вы задействовали от 10 до14 зон, то 2 зоны необходимо оставить в резерве. Но если в подчиненном ППКП 16 задействовано только 8 зон,  то резервной может считаться 1 зона, хотя по факту их будет 7.  Но по максимуму правильно сказано выше  на каждом ППКП может быть использовано по два резервных шлейфа, но для иерархической системы не будет ошибкой использование 29 шлейфов, и 3-х резервных на весь объект, особенно если сами ППКП находятся рядом, а дополнительные пары шлейфов подведены в местам расположения ППКП.
« Останнє редагування: 22 Січень 2013, 09:03:17 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 