Автор Тема: Выдержит ли проводка?  (Прочитано 9461 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #15 : 12 Березень 2012, 08:29:36 »
shtuch1 а следуя Вашей логике, если отгорит РЕN проводник общий, то отдельный РЕ провод, который взят от того же РЕNпровода в щитке, тоже станет фазным и все корпуса електроприборов будут под напряжением. ИМХО пусть лучше приборы сгорят, чем человека убьёт. И УЗО тут не спасёт, т. утечки  в этом случае не будет. А вот если есть отдельный РЕ повод сразу от ввода в дом, да с уравнением потенциалов и заземлителем на 4Ом, то при отгорании рабочего N, защитный так и останеться защитным с нулевым потенциалом.
Во многоєтажных домах нет контура заземления. С таким "успехом" будет результат при отгорании нуля в ТП. Поэтому трехпроводная линия не освобождает от необходимости устройства системы уравнивания потенциалов и дополнительной сист уравнивания потенциалов в тойже ванной.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #16 : 15 Березень 2012, 19:14:42 »
Во многоєтажных домах нет контура заземления.
Вот это новость. :thumbsdown: То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #17 : 15 Березень 2012, 19:19:05 »
Во многоєтажных домах нет контура заземления.
Вот это новость. :thumbsdown: То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
На заборе тоже пишут ...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #18 : 15 Березень 2012, 19:55:23 »
То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
Это для новостроев, а что делать старым домам?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #19 : 15 Березень 2012, 20:42:37 »
То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
Это для новостроев, а что делать старым домам?
Да нет такого требования обязательного устройства повторного контура заземления в темболее 4Ом. Главное чтобы сумма всех заземленных частей (брони кабеля, арматуры, труб ...) давала 4Ом (система уравнивания потенциалов). Если этого достич невозможно тогда бьются штыри.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #20 : 15 Березень 2012, 22:58:21 »
Да нет такого требования обязательного устройства повторного контура заземления в темболее 4Ом.
shtuch1, поддержую. Действительно нормируется только заземление нейтрали трансформатора. Единственное замечание, что согласно современным требования при общем ЗУ для ВН и НН на ТП сопротивление должно быть не более 2Ом. И еще. при условии, что сейчас на каждом здании выполняется заземление молниезащиты, то на вводе в здание все равно будет присутствовать дополнительный контур заземления, который улучит общую ситуацию.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #21 : 15 Березень 2012, 23:05:09 »
Единственное замечание, что согласно современным требования при общем ЗУ для ВН и НН на ТП сопротивление должно быть не более 2Ом.
Це тільки якщо не виконуються певні умови, наведені в гл. 3 ДБН В.2.5-27-2006
сейчас на каждом здании выполняется заземление молниезащиты
Ну не на кожному, тільки якщо блискавкозахист вимагається відповідним ДСТУ 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #22 : 15 Березень 2012, 23:19:40 »
Ну не на кожному, тільки якщо блискавкозахист вимагається відповідним ДСТУ
Во всех зданиях можно найти помещения П-IIа, либо здание будет III-ІV стпени огнестойкости, хтя, конечно, могут быть исключения...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #23 : 15 Березень 2012, 23:32:53 »
Во всех зданиях можно найти помещения П-IIа
Але не для всіх таких будівель буде N>0,1

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #24 : 15 Березень 2012, 23:37:24 »
Але не для всіх таких будівель буде N>0,1
Пожалуй соглашусь, но есть куча других критериев, к примеру, степень огнестойкости здания.
конечно, могут быть исключения...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #25 : 15 Березень 2012, 23:58:56 »
[Единственное замечание, что согласно современным требования при общем ЗУ для ВН и НН на ТП сопротивление должно быть не более 2Ом.
п.1.7.92 ПУЕ, для трехфазного напряжения 660В. - 2 Ом , для 380В - 4 Ом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #26 : 16 Березень 2012, 00:03:37 »
shtuch1, здесь нужно смотреть не ПУЭ, а ДСТУ... По Киеву и раньше в ТУ ставились такие условия, что по расчетам получалось 2Ом

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #27 : 16 Березень 2012, 00:22:41 »
shtuch1, здесь нужно смотреть не ПУЭ, а ДСТУ... По Киеву и раньше в ТУ ставились такие условия, что по расчетам получалось 2Ом
Какие такие условия. Основная функция  заземления нейтрали: предотвращение превышения 50В на открытых проводящих частях в случае замыкания фазы, а также чтобы при к.з. в одной фазе напряжение в остальных не превышало 250В. По ПУЕ это все расчитывается и получается если сопрот в месте к.з меньше 13,6 Ом. Для чего стороние токопроводящие части обьеденяют защитным проводником.
« Останнє редагування: 16 Березень 2012, 00:35:41 від shtuch1 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #28 : 16 Березень 2012, 00:39:25 »
Какие такие условия.
shtuch1, сей час нет возможности рыться в НД, но суть такова (по памяти), что при использовании общего ЗУ для ВН и НН - сопротивление ЗУ должно быть не более 2Ом. В Киеве в ТУ указывают ток замыкания на землю на стороне ВН - 62.5А, из чего входит что сопротивление ЗУ наТП должно быть не более (опять же) 2Ом

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #29 : 16 Березень 2012, 01:31:41 »
Какие такие условия.
shtuch1, сей час нет возможности рыться в НД, но суть такова (по памяти), что при использовании общего ЗУ для ВН и НН - сопротивление ЗУ должно быть не более 2Ом. В Киеве в ТУ указывают ток замыкания на землю на стороне ВН - 62.5А, из чего входит что сопротивление ЗУ наТП должно быть не более (опять же) 2Ом
В "Правилах техн. эксплуат. эл. уст. потребит" нашел, что если контур используется одновременно для эл. установок до и выше 1000В то R=125/І. Почему же тогда во всех типовиках 4Ом?. Может Киевєнерго дает завышеные значения тока к.з.?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.