shtuch1 а следуя Вашей логике, если отгорит РЕN проводник общий, то отдельный РЕ провод, который взят от того же РЕNпровода в щитке, тоже станет фазным и все корпуса електроприборов будут под напряжением. ИМХО пусть лучше приборы сгорят, чем человека убьёт. И УЗО тут не спасёт, т. утечки в этом случае не будет. А вот если есть отдельный РЕ повод сразу от ввода в дом, да с уравнением потенциалов и заземлителем на 4Ом, то при отгорании рабочего N, защитный так и останеться защитным с нулевым потенциалом.
Во многоєтажных домах нет контура заземления.
Цитата: shtuch1 від 12 Березень 2012, 08:29:36 Во многоєтажных домах нет контура заземления.Вот это новость. То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5
Цитата: розетка від 15 Березень 2012, 19:14:42 То-то нам во всех тех. условиях пишут-влаштувати контур заземлення з опором 4 Ом. Потому как от ТП отходят именно 4жилы в кабеле, а не 5Это для новостроев, а что делать старым домам?
Да нет такого требования обязательного устройства повторного контура заземления в темболее 4Ом.
Единственное замечание, что согласно современным требования при общем ЗУ для ВН и НН на ТП сопротивление должно быть не более 2Ом.
сейчас на каждом здании выполняется заземление молниезащиты
Ну не на кожному, тільки якщо блискавкозахист вимагається відповідним ДСТУ
Во всех зданиях можно найти помещения П-IIа
Але не для всіх таких будівель буде N>0,1
конечно, могут быть исключения...
[Единственное замечание, что согласно современным требования при общем ЗУ для ВН и НН на ТП сопротивление должно быть не более 2Ом.
shtuch1, здесь нужно смотреть не ПУЭ, а ДСТУ... По Киеву и раньше в ТУ ставились такие условия, что по расчетам получалось 2Ом
Какие такие условия.
Цитата: shtuch1 від 16 Березень 2012, 00:22:41 Какие такие условия.shtuch1, сей час нет возможности рыться в НД, но суть такова (по памяти), что при использовании общего ЗУ для ВН и НН - сопротивление ЗУ должно быть не более 2Ом. В Киеве в ТУ указывают ток замыкания на землю на стороне ВН - 62.5А, из чего входит что сопротивление ЗУ наТП должно быть не более (опять же) 2Ом