Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями, согласно ТУ присутствует только II категория. В замечаниях пишут: "электроснабжение лифта, теплогенераторной, повышающего насоса, встроенных помещений выполнить в соответствии с категорийностью нагрузки".
Какая категория должна соответствовать этим потребителям если:
- лифт не используется для подъема пож бригад;
-повышающий насос только для потребителей квартир;
-встроенные помещения это административные помещения;
-теплогенераторная газовая, только для отопления встроенных помещений.
Заранее спасибо!

P.S. Также первым вопросом вопрошается указать общие нагрузки по каждой категори, мною в проекте указана II категория, согласно ТУ. Я в ступоре :-[

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, может они имеют ввиду на каждый объект ІІ категории по два кабеля с общей щитовой ?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть, но вот например обычный  лифт я никогда не подключал 2-мя кабелями от разных шин ВРУ, как и насосную. Что эксперт имел ввиду смогу завтра узнать, а пока хочу сам разобраться.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В теории могут ли все перечисленные нагрузки питаться одним кабелем (т.е. III категория) от ВРУ или нет? Есть ли какие-то критерии которые влияю на категорию перечисленных нагрузок?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями
Усі ці приміщення є розписані в табл.2.1 ДБН В.2.5-23:2008 . Необхідно дати посилання в проекті на цю таблицю і написати що до якої категорії надійності відноситься .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из таблицы явно выплывет только категория теплопункта (II кат).

Для многофункциональных зданий сказано лифты, ав. освещение, АПС, световое ограждение питается в соответствии с наиболее высокой категорией электроприемников указанного назначения с учетом количества этажей, комплекс остальных электроприемников - в соответствии с категорией, которая отвечает конкретному назначению.

Это, к сожалению для меня, не прояснило категорию лифта, насоса и админ. помещений.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, если у тебя всплывет первая категория, то это непроблема, на вводе в здание для первой категории устроишь АВР

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет, первая точно не всплывет. Не пойму как обоснованно определить категорию лифта, насоса и админ. помещений.
Думаю что лифт и админ.п. это должна быть третья, насос, возможно вторая. Хотя во всех проектах жилых домов которые я сделал и сдал (а это 7 домов) насосная питалась одним кабелем от вру.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видимо вопрос будет решен так:
Кабель от 2-х шин ВРУ будет заходить на ящик с перекидным рубильником, установленным перед щитом учета насосной, теплогенераторной, лифта.
Для питания админ.п. будет отдельное ВРУ, питание по II категории - 2 кабеля от ТП.
« Останнє редагування: 16 Березень 2012, 10:48:36 від Bobertigra »

 