Правильне світло в кожну школу
0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.
Потрібно просто здійснити механічний розрахунок. Якщо одностієчна опора на базі СВ-105 чи СВ-110 витримує, застосовуйте без проблем.
Если можно дайте пример расчета одностоячной угловой или анкерной опоры.
[shtuch1, смотрите геологию, сравнивайте с вложением и будет Вам счастье .
По 21.0112 как и по 128н/1 допустимый угол поворота таких опор 450
В данном тексте идет реч об опорах анкерного типа (наверняка полноценных с анкером).
[Насчет написанного далее, я если честно ни чего не понял Напишите по подробнее, а лучше картинку с описаловом выложте.
shtuch1, если угол более 45гр, что мешает применить УА-23 по типовому 21.0112?По поводу вложения: к сожалению украинским не владею, перевожу для себя исключительно при помощи http://pereklad.online.ua.
Здраствуйте! Подскажите пожайлуйста. Видел проекты ВЛ-0,4кВ с СИП 4х25мм2 в котрых вместо угловых опор со стойкой и подкосом СВ-9,5 применены одностоечные СВ-10,5 (без подкоса). Есть ли на это типовые решения.
Цитата: shtuch1 від 09 Березень 2012, 18:24:40 Если можно дайте пример расчета одностоячной угловой или анкерной опоры.В мене такого прикладу немає, там все настільки просто, що рахується вручну на аркуші паперу, або взагалі в голові. Ось наприклад відкриваємо т.п. 202н, і в ПЗ дивимось таблиці 9...12. З цих таблиць вибираємо відповідний згинальний момент, що діє на 1-стієчну опору, і порівнюємо з несучою здатністю грунтом цієї 1-стієчної опори. Це і весь розрахунок.