Автор Тема: Переход от системы TN-C-S к IT  (Прочитано 3112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переход от системы TN-C-S к IT
« : 07 Грудень 2011, 09:46:22 »
Здарвствуйте. Ситуация такова. Сделал собсвенны нужды подстанции по системе ТНЦС, (в щите собственных нужд разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) возникла необходимость от этого щита запитать комнату связи, находящуюся в здании за территорией подстанции, а там система заземления ИТ. Как можно осуществить переход от системы ТНЦС к системе ИТ?. Систему заземления на подстанции изменять нельзя, по требованим ФСК должна быть только ТНЦС.
Merseyside Reds

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход от системы TN-C-S к IT
« Reply #1 : 07 Грудень 2011, 09:59:25 »
Как вариант развязывающий трансформатор "звезда"-"треугольник".
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Паша injener

  • Гість
Re: Переход от системы TN-C-S к IT
« Reply #2 : 22 Грудень 2011, 20:57:27 »
Разделительный трансформатор с контролем изоляции, измерением тока во вторичной цепи и контролем температуры обмотки трансформатора. Сам ничего подобного не внедрял, опыта нет, но!!! если Вы работаете в России то у вас есть требование для медицины использовать в операционных систему с изолированной нейтралью, и для этих нужд есть готовые типовые и сертифицированные изделия которые делают в Петербурге, почитайте медицину

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход от системы TN-C-S к IT
« Reply #3 : 20 Лютий 2012, 15:47:28 »
развязывающий трансформатор "звезда"-"треугольник"
Может разделительный? А есть такие "треугольник-звезда" на 400 кВА? Видел только мелкие.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход от системы TN-C-S к IT
« Reply #4 : 01 Березень 2012, 12:52:09 »
Только так, как сказал Паша injener, других вариантов не вижу. Во всяком случае переход от TN-C-S к IT у нас в конторе (используется в основном IT) иначе не делается.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход от системы TN-C-S к IT
« Reply #5 : 02 Березень 2012, 00:05:46 »
Здарвствуйте. Ситуация такова. Сделал собсвенны нужды подстанции по системе ТНЦС, (в щите собственных нужд разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) возникла необходимость от этого щита запитать комнату связи, находящуюся в здании за территорией подстанции, а там система заземления ИТ. Как можно осуществить переход от системы ТНЦС к системе ИТ?. Систему заземления на подстанции изменять нельзя, по требованим ФСК должна быть только ТНЦС.

А вы ничего не напутали в системах заземления.
Может быть все же там система ТТ или прописано в ТУ   функциональное (технологическое) заземление.

 