Roman3R, согласен, но ДСТУ написано так, что иногда бывет трудно принять решение. Я всего лишь высказал свое мнение. В РД подобные резервуары защищались именно так стержни приваривались непосредственно к резервуару

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
жир и растительное масло
В цих ємкостях як раз зберігається олія (по вашому - растительное масло) яка іде на виробництво маргаринів , майонезів і т.п.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вывел пару замечаний. Прошу комментарии.
Перечень замечаний проекту по устройству молниезащиты
«Участка по перегрузке пищевых и растительных масел»

1.   Не указана классификация объекта (согласно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 п.4.2)
2.   Отсутствует генеральный план объекта. (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 п.9.1.4)
3.   Отсутствует расчет сопротивление контура заземления. (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 п.9.1.4).
4.   Контура заземления резервуарного парка, жд эстокады, эстакады автоприема и продуктовой насосной не объединены в единую систему заземления. (ПУЭ 1.7.55).
5.   Не предусмотрена  система уравнения потенциалов. (ПУЭ 1.7.82; НАПБ В.01.056-2005_111 п. 6.1.12).
6.   Не верно взята площадь резервуарного парка и формула для расчета «Ожидаемого количества поражения объекта молнией за год». (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 п.4.4)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.   Отсутствует расчет сопротивление контура заземления. (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 п.9.1.4).
Там такої вимоги немає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там такої вимоги немає .
Roman3R, поддержую, нормируется только геомерия, возможно замечание относится к этому..? По всем остальным пунктам вроде все логично... Нужно указать пункт приложения А, приложить генплан. на котором указать располжение ЗУ, Объединение ЗУ разных объектов, на сколько я помню, это рекомендация, причем для электробезопасности, а не молниезащиты. Пятый пункт, по моему, тоже не относится к мониезащите наружных установок. А по п.6 трудно чтото сказать, возможно, замечание правильное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: