Автор Тема: Вибір заземлюючого провідника  (Прочитано 2819 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім привіт вже довгий час задаюсь запитанням як згідно ПУЕ п. 1.7.121 "Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень ... , які з'єднують заземлювач із РЕ шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацювання захисного пристрою" - як визначити даний струм і визначити переріз заземлювального провідника?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір заземлюючого провідника
« Reply #1 : 28 Січень 2012, 20:46:52 »
ПУЭ
пункт 1.7.138
там формула расчета сечения.

« Останнє редагування: 28 Січень 2012, 20:58:47 від Anatoliy57 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір заземлюючого провідника
« Reply #2 : 28 Січень 2012, 20:56:09 »
пункт 1.7.38
ПУЕ України п.1.7.138
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір заземлюючого провідника
« Reply #3 : 28 Січень 2012, 20:58:33 »
Да Роман прошу прощение пропустил 1 впереди
Исправил

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір заземлюючого провідника
« Reply #4 : 28 Січень 2012, 23:01:26 »
Тобто іншими словами провірити заземлюючий провідник за умовою термічної стійкості.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір заземлюючого провідника
« Reply #5 : 28 Січень 2012, 23:13:06 »
Да.
Проверке на термическую стойкость заземляющих проводников подлежат те проводники, по которым возможно протекание токов, вызванных однофазными КЗ в сети напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью, т. е. с большими токами замыкания на землю. В качестве расчетного принимается наибольшее значение однофазного тока КЗ, которое может иметь место при работе
сети. Время воздействия тока определяется по суммарному времени действия основной защиты и отключения автоматического выключателя.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: